医院通风设计问题。。。求教高手指导
ling023
ling023 Lv.3
2011年06月30日 19:40:18
来自于通风排烟
只看楼主

对于一栋医院建筑 对于门诊楼、医技楼、住院楼等里面的功能房间的压差关系不是很了解??对不同科室不了解,因此房间压差关系就不明确的,但是压差关系很重要,在医院人群比较复杂,很容易交叉感染,求教高手指点迷津。。 比如一般的诊室、检查室、治疗室等

对于一栋医院建筑 对于门诊楼、医技楼、住院楼等里面的功能房间的压差关系不是很了解??
对不同科室不了解,因此房间压差关系就不明确的,但是压差关系很重要,在医院人群比较复杂,很容易交叉感染,求教高手指点迷津。。
比如一般的诊室、检查室、治疗室等
免费打赏
tqwwqt123
2011年07月01日 14:51:16
2楼
可以根据不同的科室判别其不同的新风需求量,比如病房要比科室办公室、CT室、放射科等地方更容易形成交叉感染,而不同的病房情况又有所不同,具体要楼主你自己去甄别了~
回复
lingxing1
2011年07月01日 15:02:53
3楼
建议楼主参见综合医院建筑设计规范
回复
crazy_123456
2011年07月04日 12:39:43
4楼
医院的通风空调系统不能只参考一两本行业规范,需要设计人员与医院使用方密切协调,了解操作习惯和具体使用要求,在不违反原则情况下具体变更做法。
回复
wandanny525
2011年07月04日 15:24:19
5楼
病房要比科室办公室、CT室、放射科等地方更容易形成交叉感染,保证微正压,其他的也有具体问题具体对待。遵守规范。
回复
wenguodong
2011年07月05日 08:11:22
6楼
压差控制方面在《医院洁净手术部建筑技术规范》有张洁净手术部用房主要技术指标表,提供了对相邻低级别洁净室最小静压差
回复
tumu1074669954
2011年07月06日 10:04:32
7楼
这书还是不错的 可以看看 许钟麟:《洁净室及其受控环境设计》.北京:化学出版社.2008.3
回复
ling023
2011年07月15日 08:34:57
8楼
病房这种吧 差不多都是单独的楼层,跟其他科室分开的,有一点就是病房边一般都有医护人员的办公区域,在保证医护人员卫生安全的情况下应该保证病房微负压才比较合理。
不过具体情况具体分析。。。比较复杂的就是综合楼的设计问题,科室分区比较多。。。。不过谢谢大家了
回复
ling023
2011年07月15日 08:38:30
9楼
呵呵 还没这方便的书,是应该看看的 ,现在不太清楚的是综合楼层科室比较多的这种情况。还有 哪些方面的书比较合适一点的
回复
ling023
2011年07月15日 08:41:01
10楼
谢谢各位友友的帮助。。。。
回复
szdingo
2011年08月12日 12:01:09
11楼
学习!!在学习!!努力学习!!网上没有上面介绍的那本书下载啊!