屋顶水箱的高度有限制么?...
zjs7122
zjs7122 Lv.2
2003年04月07日 22:07:50
只看楼主

屋顶水箱的高度有限制么?我的毕业设计是一25层综合性质的宾馆上面塔楼20层,下面5层至地下室为裙房!屋顶水箱的高度是否我想设置多高就设置多高呢?

屋顶水箱的高度有限制么?我的毕业设计是一25层综合性质的宾馆上面塔楼20层,下面5层至地下室为裙房!屋顶水箱的高度是否我想设置多高就设置多高呢?
ldsun
2003年04月07日 22:19:12
2楼
恐怕建筑结构不会答应。
回复
zjs7122
2003年04月08日 11:44:51
3楼
那正常情况大约多高啊 ?
回复
zxs
2003年04月08日 14:41:30
4楼
一般可根据保证最高层用户水龙头水压的需要进行设计,例如:一般规定出水压力保证2~3米的扬程即可;
回复
waterismoney
2003年04月09日 15:36:12
5楼
你这楼高小于100m吧,>要求消防水箱的高度应保证最不利消火栓处静水压力不小于7m。
回复
zjs7122
2003年04月09日 19:15:52
6楼
我所做的设计楼高为78.8米,是一个综合性质的宾馆,属于一类建筑,前辈的意思是应该满足消防出水水头大于10米呗,但我想那一定会很高,我打算在上面加气压罐的!
回复
chalfqiu
2003年04月09日 19:53:54
7楼
一般考虑水箱底离最高层消火栓栓口的垂直距离不小于7.0m。
回复
zyl728
2003年04月09日 20:08:10
8楼
想多高就多高,压力不够泵来凑
回复
nmgzhangzhen
2003年04月09日 20:10:43
9楼
老兄:
有规范的,你没有查找吗?冒昧的和你说话.
回复
zjs7122
2003年04月09日 20:27:07
10楼
既然这位“大师”知道怎么还不告诉我呢!?
回复

相关推荐

APP内打开