空调冷却水泵开一台的时候噪音黑大,开两台反尔小,什么原因,那为仁兄只到?
空调冷却水泵开一台的时候噪音黑大,开两台反尔小,什么原因,那为仁兄只到?
2楼
管路是按照两台泵全开的流量来设计的,当只运行一台时由于流量达不到额定设计流量,所以管路延程压损减小,导致水泵过载运行,甚至有可能会烧掉!
解决方法为:当开一台水泵的时候要将水泵的出口阀门关小,增大管路的局部压损,使管路的总压损保持水泵的额定扬程即可。
回复
3楼
二楼仁兄,和扬程有关系吗?比如说扬程过大?
回复
4楼
也有可能是水泵的扬程过大引起的噪音问题。是否扬程过大因为无具体运行参数所以无法判断。
你可以按下列步骤检查一下:
只运行一台水泵,记录一下一台水泵运行时的水泵的进出水压力,电流。
运行两台水泵,记录一下两台水泵运行时的水泵的进出水压力,电流。
应该是当一台水泵运行时,水泵的进出水压差会比两台水泵运行时的压差要小,电流要大。
如果两台水泵运行时的水泵的进出水压差(也就是水泵的扬程)与水泵的额定扬程基本一致,同时运行电流不超过水泵的额定电流的话,那就不应该是扬程过大引起的。
因为你的管路是按照两台泵全开的流量来设计的,当只运行一台时由于流量只有额定设计流量的50%,导致管路管损大幅度下降(因为管路管损与流量是平方倍关系,50%的额定流量话,只需要25%的计算压损就能克服了),最终会导致一台水泵运行时由于水泵提供的扬程超过了管路实际需要的管损值,使水泵过载运行,噪声加大,甚至有可能电机长期过载烧毁。
回复
5楼
谢谢happytang的耐心讲解,
回复
6楼
其实我觉得如果扬程大了的话,就是浪费一点能量了,怎么会有噪音呢?
回复
7楼
的确扬程大的话会浪费能量。但是如果扬程大的太多的话,就有可能是水泵的实际工作状态点严重偏离水泵的额定工作状态点,甚至超出水泵的工作曲线范围。使水泵工作在一个低效率区,而非额定工作状态点的高效率区,使得噪音加大。并且有可能使水泵的实际运行电流超出水泵的额定电流,导致水泵电机发热过大,散热不良,轴承温升过高,使得噪音加大,并且如长期过载的话有可能将电机烧毁!
回复
8楼
出现上述异常的原因可以分成两方面讨论,一是设计方案不合理。二是运行策略不正确。管阻小,流量大,流速加大,设备震动产生噪音。实际操作时,如果异常现象出现,可以试试将水泵出口阀门开度关小一滴,人为加大管网阻力,通过调整管网特性的手段调节水泵工作点。同时观测单台水泵的工作电流和水泵扬程,权衡运行。
回复