一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
22楼
我就是监理。
回复
23楼
回复
24楼
感谢各位同行的参与,今天我仔细阅读了图纸。在结构说明里,图纸明确说明后浇带处梁板钢筋应贯通,未指明是受力筋还是分布筋。但办公室的老师傅也有说后浇带处钢筋也有断开的,就是认为断开。请教下谁能给出权威解释,请问温度后浇带和沉降后浇带处置一样么?欢迎继续探讨。
回复
25楼
我仔细阅读了图纸。在结构说明里,图纸明确说明后浇带处梁板钢筋应贯通,未指明是受力筋还是分布筋。至于你说的施工单位为什么要断开。我解释下,是分包队伍的两个木工擅自割断的钢筋,只为从这里把下部的模板拿出来,说白了就是割了个吊物孔。
回复
26楼
一般施工图中设计说明里有后浇带的做法和要求的,对设计而言绝对不可以去截断的,可以用焊接的方法。在两侧混凝土浇注60天后用高一级的微膨胀混凝土进行浇注养护。。。。。
回复
27楼
只能说 施工单位没水平 我也没见过后浇带处钢筋断开的 断开了就不是后浇带了
回复
28楼
后浇带可以断开,它一般都在受力较小处,看看搭接长度够不够?够了加筋绑扎就行了,不够就需要处理了,可在一端植筋焊钢板或角钢再将钢筋焊在钢板上
回复
29楼
后浇带一般是在受力较小处,看图板的主要受力方向钢筋没被打断,应该问题不大,建议焊接即可
回复
30楼
多找找,相信你会找到的,毕业三年还没学到什么东西,我觉得楼主可以好好考虑自己这三年来的历程。结构设计是需要我们静下心来学习的,慢慢学,我相信我们结构设计人员的路还是很光明的~
回复
31楼
后浇带里面的钢筋本来就是应该要截断的,是因为为了施工方便,后来的做法才不截断钢筋。截断了才能起到后浇带的作用。
回复