直冷奶罐问题
honghuahimin
2011年06月29日 08:37:57
来自于制冷技术
只看楼主

有一6吨奶罐,双机组。1机组启动电流5.5A。高压25-28MP,低压5MP。回气管无霜,高压管微烫。运行几分钟便停机,显示低压报警。放氟后3.5MP,高压20MP不再停机,电流4.7A。2机组启动电流8.5A或更高,最低为7.7A。请教各位解疑

有一6吨奶罐,双机组。1机组启动电流5.5A。高压25-28MP,低压5MP。回气管无霜,高压管微烫。运行几分钟便停机,显示低压报警。放氟后3.5MP,高压20MP不再停机,电流4.7A。2机组启动电流8.5A或更高,最低为7.7A。请教各位解疑
免费打赏
jaoden
2011年06月29日 10:07:20
2楼
双机组是怎样的管理方式?并联机吗?还是独立的?是不是氟有点太多了。你说停机是高压保护还是低压保护啊,说的有点没有头绪啊。
回复
honghuahimin
2011年06月29日 11:32:02
3楼
低压保护,显示低压报警,独立的。冷媒为22
回复
jaoden
2011年06月29日 13:03:50
4楼
你的压力单位是不是Bar啊?你的制冷要求是多少度啊,3.5Bar低压保护那就是你的低压设定点高了,再看看节流阀有没有堵得迹象。第二台机组的系统信息没有,感觉你这是各3P的机组,如果第一台已经拉到比较低的温度了,第二台不应该有那么大,是不是也是氟太多了。
回复
fengxiang1025
2011年06月29日 16:28:08
5楼
压力单位可能搞错了,如果是低压保护,为什么放了氟压力低了反而不再停机了,是否是高压保护了?可能刚开机热负荷较大,冷凝器设计偏小,制冷剂充注量过多,导致系统压力过高。这种运行状况太危险了,冷凝器在设计时一定要考虑到最大热负荷,充注制冷剂时要关注几项运行参数,奶温,吸气温度,过热度,吸气压力。排气压力,降温速度。介质流量。对照这些参数才能有效做出分析,
回复
honghuahimin
2011年06月30日 09:22:26
6楼
该机组已运行2年了,使用一直很好,只是前几天制冷不好了。询问厂家说是氟少了,才给充了氟,低压压力为。4MP。充氟后运行还行,过了2天,出现了如是情况。我检查了一下,格栅上面满是尘埃。
回复
honghuahimin
2011年06月30日 09:54:26
7楼
该机组图片

[ 本帖最后由 honghuahimin 于 2011-6-30 10:06 编辑 ]
回复
fengxiang1025
2011年06月30日 15:55:41
8楼
你的压力表是否坏了。压力单位是磅,高压表135Pai,约9.3bar,低压表125pai,约8.6bar.看读数不像是在运行状态。格栅的尘埃不重要。重要的是散热器,好好清洗一下吧,清洗完毕之后,再进行调试吧。
回复
xingjiyuguang
2011年06月30日 22:47:07
9楼
压力单位搞错了吧,低压都4MPa应该0.4MPa? 上图那表的读数一样是停机时的压力吧?看看冷媒有没有加错 !原机是R22不?22系统高压25-28bar也高吧,系统要求蒸发温度多少? 不知道系统参数不好分析
回复
hoocah
2011年07月01日 16:35:31
10楼
最好有运转图,个人不喜欢此类压机,你最好在运转时在后面用水冲10分钟,看看效果,低压保护是不是冰堵?
回复
pcbruselee
2011年07月02日 13:16:11
11楼
看你的压力表单位应该是Psi,放氟后就不保护了,是不是高压保护?充注制冷剂时要关注几项运行参数,蒸发温度,冷凝温度,奶温,吸气温度,过热度,吸气压力。排气压力,降温速度。介质流量。对照这些参数才能有效做出分析。
回复