直冷奶罐问题
honghuahimin
2011年06月29日 08:37:57
来自于制冷技术
只看楼主

有一6吨奶罐,双机组。1机组启动电流5.5A。高压25-28MP,低压5MP。回气管无霜,高压管微烫。运行几分钟便停机,显示低压报警。放氟后3.5MP,高压20MP不再停机,电流4.7A。2机组启动电流8.5A或更高,最低为7.7A。请教各位解疑

有一6吨奶罐,双机组。1机组启动电流5.5A。高压25-28MP,低压5MP。回气管无霜,高压管微烫。运行几分钟便停机,显示低压报警。放氟后3.5MP,高压20MP不再停机,电流4.7A。2机组启动电流8.5A或更高,最低为7.7A。请教各位解疑
免费打赏
喜羊羊
2011年07月02日 19:30:24
12楼
高压25-28MPa,对于R22来讲,这个压力有点高吧?
回复
co936201979
2011年07月04日 21:26:58
13楼
呵呵;看你说的工况;高压那么高;报警应该是高压报警;你应该清洗冷液器;才对;不应该放掉制冷剂;你放掉啦制冷剂;压缩机应该很烫;制冷量大大的降低;时间长啦;压缩机也会损坏;唯一的办法;你尽快清洗冷液器;制冷剂再加进去一点;不然;压缩机会很快坏掉;谢谢;仅供参考
回复
honghuahimin
2011年07月05日 14:51:37
14楼
该机组又出新问题了,冷藏温度设到9度,冷罐内仍结冰,是怎么回事呵。距山东阳信近的可以联系。
回复
pkdefg
2011年07月06日 18:33:23
15楼
应该是温控器的探头出现问题了
回复
aw100
2011年07月06日 18:36:37
16楼
应该是清洗冷凝器,而不是减少冷媒量。
冷凝器脏!!!