小弟有一事不明好久,望众位给答惑解疑,不要笑话啊1,制冷系统什么都不变,外部环温升高,冷凝温度(压力)升高(之前假设有一度过冷),此时过冷度如何变2,外部温度不变,如将冷凝器变小,过冷度会如何变为什么

小弟有一事不明好久,望众位给答惑解疑,不要笑话啊

1,制冷系统什么都不变,外部环温升高,冷凝温度(压力)升高(之前假设有一度过冷),此时过冷度如何变
2,外部温度不变,如将冷凝器变小,过冷度会如何变

为什么
免费打赏
adingkgb
2011年06月28日 22:01:21
2楼
假设之前是有合理过冷度的话
那么当冷凝条件恶化(包括外部温度升高或冷凝器自身换热量减小)后,过冷度会变小。

大家知道,冷凝液化是放热过程,由外界冷却介质吸收制冷剂的热量
所谓的过冷,是制冷剂从饱和状态(气液两相)被冷凝液化后,完全成为液态(不存在气态)后,又继续降温。
而过冷度,说白了就是比饱和冷凝温度再低了几度。

所以,如果冷凝条件变差,那么过冷度自然就会减少。
回复
linzc007
2011年06月28日 22:42:07
3楼


希望对第一个问题,做更为详细的分析、解释,谢谢!
回复
cxh_baby
2011年06月29日 14:55:42
4楼

以前也花很多时间考虑过冷凝温度与过冷度的问题,这其实是个很复杂很纠结的问题!
同样换热面积的换热器,内部设计不同时,走同样的工况会导致不同的冷凝温度和过冷度!
个人认为,设计一个冷凝器,匹配合适的冷凝温度与过冷,主要可能还是根据经验来做得。
譬如,设计一个大面积换热器,如果内部结构不甚合理,可能产生40℃冷凝温度,8℃过冷;也有可能是产生38℃冷凝,5℃过冷。

1,制冷系统什么都不变,外部环温升高,冷凝温度(压力)升高(之前假设有一度过冷),此时过冷度如何变?
答,如果冷凝器内一直无完全的冷媒浸润现象的话,冷凝温度升高,过冷度会降低,如果考虑冷媒在冷凝器内液态分布的变化的话,就不好直接这么说了。

2,外部温度不变,如将冷凝器变小,过冷度会如何变
答,个人理解,是一样的道路。冷凝效果差了,过冷度还是减小。

其实说白了,道理也很简单,那就是:皮之不存,毛将焉附?(呵呵,冷凝温度是皮,过冷度是毛~)

如有出入,请指教。
回复
老乐
2011年06月29日 21:08:26
5楼
学习中!
回复
lyy0801
2011年06月30日 16:51:12
6楼
假设,冷凝器少几个回路数,但每个流程变长,总面积不变,冷凝压力上升,(环境不变),我想用逼高冷凝温度,加大传热温差,增加散热量,如使放热量大于冷凝器所需的潜热量(压力升高冷凝器入、出口焓差减小),就可能增大过冷,前提冷媒量等等。大家的意见呢
回复
adingkgb
2011年06月30日 17:52:23
7楼
提高冷凝温度,同样条件下对于冷凝器放热是有利了
但对压缩机就会不利
系统总效率未必提高的
回复
轩仔
2014年07月14日 21:08:05
8楼
adingkgb 发表于 2011-6-28 22:01 假设之前是有合理过冷度的话那么当冷凝条件恶化(包括外部温度升高或冷凝器自身换热量减小)后,过冷度会 …n你好,从压焓图上分析大冷时液化点提前了,过冷段加长了,冷凝器容易存液,过冷度不会增加吗?
回复
renzhaobao
2014年07月21日 14:42:28
9楼
xjly279112509 发表于 2014-7-14 21:08 n你好,从压焓图上分析大冷时液化点提前了,过冷段加长了,冷凝器容易存液,过冷度不会增加吗?说直接点就是,冷凝温度变高了,制冷效果肯定变差,那就是说制冷量小了。冷凝温度变高,冷凝效果就差了,如何能有更大的过冷度?