业主要求房间恒温恒湿,多联机能实现吗? 个人考虑如果用多联机,房间内还要加个恒湿机或者在风道末端加个加湿器什么的?但是这样做就成本和恒温恒湿机是不是价格差的很多?目前业主没有要求新风,但是房间是计算机房(还有其他要求恒温恒湿的房间),会有多人同时使用的情况,这么看还要加新风系统(有的房间没有窗户)。请大家给给意见吧。
业主要求房间恒温恒湿,多联机能实现吗?
个人考虑如果用多联机,房间内还要加个恒湿机或者在风道末端加个加湿器什么的?但是这样做就成本和恒温恒湿机是不是价格差的很多?
目前业主没有要求新风,但是房间是计算机房(还有其他要求恒温恒湿的房间),会有多人同时使用的情况,这么看还要加新风系统(有的房间没有窗户)。请大家给给意见吧。
12楼
有专门的精密空调,也是恒温恒湿空调,比较小而已。
回复
13楼
这个
真不行
回复
14楼
先搞清需求,恒温恒湿是一个名字,需要提供指标要求,这样才能确定空调形式。
回复
15楼
温度可以解决 湿度需要再上一套系统
回复
16楼
对有温湿度要求的我们都用专用空调。请教高手,像楼主说的多联机+除湿系统,怎么实现多联机温度控制与除湿系统加湿除湿的联动控制?
回复
17楼
如果甲方对温度的要求不是很高的话,可以采用,下列方案。
多联机的温度控制 是靠内机的感温探头来调节的。恒温好做,但是湿度没法控制。
用十匹风管机,分管机放在室外,往室内拖风口,在室内做回风口,回风口拖到一个空气处理机上,将空气处理机连接到分管上,连成一个回路,一套成本才四万左右,比水机和多联机要便宜很多的。但是温度控制不了,人很舒适的温度。具体的 你不了解的 再 发帖吧。
回复
18楼
公共计算机房……还要求恒温恒湿……让丫的去死吧……喜欢享受的恶习啊……
回复
19楼
恒温恒湿……恒温25 恒湿100% 这个比较容易达到,hiahia 潮死丫的
回复
20楼
学习了,个人觉得需要提出具体的指标,才能确定使用多联机还是恒温恒湿机。
回复
21楼
多联机肯定不行,用风管加湿器不好同时控制温湿度。建议采用机房精密空调,或恒温恒湿空调。国外品牌有艾默生等,国产的有很多,不过我没有用过。计算机房的负荷有特殊性,显热负荷大,潜热负荷小,所以用专业的比较好。
回复