业主要求房间恒温恒湿,多联机能实现吗? 个人考虑如果用多联机,房间内还要加个恒湿机或者在风道末端加个加湿器什么的?但是这样做就成本和恒温恒湿机是不是价格差的很多?目前业主没有要求新风,但是房间是计算机房(还有其他要求恒温恒湿的房间),会有多人同时使用的情况,这么看还要加新风系统(有的房间没有窗户)。请大家给给意见吧。
业主要求房间恒温恒湿,多联机能实现吗?
个人考虑如果用多联机,房间内还要加个恒湿机或者在风道末端加个加湿器什么的?但是这样做就成本和恒温恒湿机是不是价格差的很多?
目前业主没有要求新风,但是房间是计算机房(还有其他要求恒温恒湿的房间),会有多人同时使用的情况,这么看还要加新风系统(有的房间没有窗户)。请大家给给意见吧。
2楼
普通空调没法进行湿度控制,所以多联机不行
回复
3楼
要用专门的恒温恒湿机组
回复
4楼
如果真的要求这么严格,不能用多联机
如果只是名义上的机房,可以用多联机
回复
5楼
计算机房直接用机房专用空调多好呀。如果实际上根本用不着恒湿,那多联机也是没问题的。
回复
6楼
我也想知道
回复
7楼
数据机房选用机房精密空调就可以,厂家控制温湿度范围在15-30℃±1,湿度35-80%±5%,洁净度如果客户有要求,标准设备所带的过滤器通常是G4级,可以满足A类机房要求。这种机房一般都需要新风,新风量主要是保证室内正压就可以,空调机房布置及送风方式还有许多要注意的,你可以找当地专门做数据机房建设公司合作。
回复
8楼
楼主所描述的不是真正的数据中心机房、里面有大量服务器的设备房间。这只是计算机较多的房间,与普通办公室相比,人员密度大,计算机多发热量偏大,类似于学校里那种供学生使用的计算机教室。它的恒温恒湿要求范围较宽,在这种情况中,温度控制更重要一些,可以采用多联机,冬季需要加湿时,在室内放一台空气加湿器就行,最好是电极加湿。有人停留在房间内,所以新风是应该提供的,要同时满足卫生和正压要求。机房专用空调机组适用于无人值守的机房,它的噪声太大,没有隔声措施的话,人在里面根本呆不住。
回复
9楼
路过,学习学习
回复
10楼
如果是计算机房,那就按大负荷人员使用房间考虑即可,楼上的说的很好,北方地区加装电极式加湿器即可,其它没什么特别的。
回复
11楼
精密电子机房应设恒温恒湿机组,并设新风系统,新风还要满足机房的相关空气洁净度的要求。普通机房采用多联机加新风能够基本满足使用要求!
回复