地下两层的汽车库,每层面积都不到2000平米
zy197867
zy197867 Lv.2
2011年06月28日 15:57:51
来自于通风排烟
只看楼主

地下两层的汽车库,每层面积都不到2000平米,但是加上坡道,面积就超2000了,1.建议建筑在每层车库入口处加了卷帘,这样,每层车库面积不到2000,就不用设置排烟了,这样可以吧?这么做的话,坡道可以作为地下二层的补风入口吗?地下一层肯定是可以利用坡道入口的2.如果不加卷帘的话,上下2层车库面积就超2000了,一定要设置排烟吗?

地下两层的汽车库,每层面积都不到2000平米,但是加上坡道,面积就超2000了,

1.建议建筑在每层车库入口处加了卷帘,这样,每层车库面积不到2000,就不用设置排烟了,这样可以吧?这么做的话,坡道可以作为地下二层的补风入口吗?地下一层肯定是可以利用坡道入口的

2.如果不加卷帘的话,上下2层车库面积就超2000了,一定要设置排烟吗?
免费打赏
caoqifeng
2011年06月30日 14:57:02
12楼
应该要做的,地下车库的防排烟系统如果不具备自然排烟的条件,都应该做,跟防火分区大小关系不大。
回复
linhaipingfeng
2011年06月30日 17:50:04
13楼
应该要做,如果你这样理解,规范就没读透。你这样的饿工程肯定要设排烟的
回复
liushiping1981
2011年07月02日 13:41:01
14楼
不是风速,而是自然进风通路的阻力超过50Pa就要做机械补风。
回复
liushiping1981
2011年07月02日 13:44:45
15楼
应正确领会规范的意图,肯定算的是总面积,而不是单个防火分区的面积。
况且车库的排风与排烟可以共用系统的,只是增加个排烟防火阀而已
回复
zhaoqing_1980
2011年07月02日 17:15:10
16楼
如果地下车库有喷淋系统、报警系统。小于4000平米的可以不做防火分隔,但是机械排烟是在自然排烟达不到规范要求时,必须要加的。
回复
hnnt
2011年07月02日 18:31:16
17楼
如果不能自然排烟,建议还是得做机械排烟。至于补风,应根据实际情况判断。
回复
zuoyunfeng2008
2011年07月03日 22:38:17
18楼
版主说的对,总面积超了就要上,坡道处的防烟分区可不上送风系统
回复
yukent
2011年07月05日 08:30:58
19楼
不做貌似不妥当吧,毕竟是两层地下室
回复
dzmam2009
2011年07月06日 08:56:11
20楼
还是要做排烟的,切为机械排烟;地下二层做补风
回复

相关推荐

APP内打开