工程为一个商住楼其中-1~6层为商场空调面积4.4W平方选用机组制冷量9800KW图是别人画的,画图的人已经离开公司了今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)老板让我改图大家觉得该怎么改啊图上末端是吊顶空调机组如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多
其中-1~6层为商场
空调面积4.4W平方
选用机组制冷量9800KW
图是别人画的,画图的人已经离开公司了
今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)
老板让我改图
大家觉得该怎么改啊
图上末端是吊顶空调机组
如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧
也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷
我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合
考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多
把新风管道送到末端机组附近
用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?
如果把新风送到机组的出风口行么?
我见过这样混合的
不过那种新风是处理过的
求高手指教啊