水泵位于楼顶可以吗
zzc19870811
2011年06月28日 11:42:58
来自于采暖供热
只看楼主

工程位于山东,一 2层4S店,采用风冷模块,位于楼顶,循环水泵也位于楼顶,冬季会不会冻啊?

工程位于山东,一 2层4S店,采用风冷模块,位于楼顶,循环水泵也位于楼顶,冬季会不会冻啊?
免费打赏
flier_01
2011年06月28日 12:46:18
2楼
循环水泵放屋顶
建议做个简易房
加强保温
如果冬天经常使用的话
不容易冻
不经常用的话
把水放干
--------------
另外,把水泵放屋面
注意,水泵吸入点压力要满足要求
以避免气蚀
回复
chenjue1986
2011年06月28日 13:42:28
3楼
水泵位于楼顶,保温一定要到位,这个可以采用计算厚度厚一级的保温材料确保设备安全,如果冬季有其他的采暖就把水放干,另外同意楼上做个设备房,另外请教版主水泵吸入点的压力如何控制?定压是不是就可以解决?吸入点压力如何确定大小?
回复
flier_01
2011年06月29日 13:55:37
4楼
就是靠定压解决水泵吸入点压力
一般,定压点设在水泵吸入口
以方便对该处压力进行控制
回复
wangjun999
2011年07月21日 18:13:48
5楼
系统出现泄漏就不好办了!
回复
dongruilin88
2011年07月26日 08:47:27
6楼
当然可以的啊,建议做个保温
回复
ceecaiying
2011年09月02日 08:37:28
7楼
可以放在楼顶,做好保温。也可以在管道上加装电伴热带进行防冻,或者用辅助热源(电加热)进行保护
回复
lingxing1
2011年09月02日 10:28:06
8楼
水泵冻的情况较少,水箱冻的情况较多,建议楼主注意,如果采用膨胀水箱定压补水的话, 水箱的防冻要做好。