现场安装的温感、烟感、声光报警器,风口等火灾报警装置与灯具的距离有何要求?规范上提到与遮挡物要大于0.5公分,但我觉得火灾报警装置不属于遮挡物吧 请各位指点谢谢
现场安装的温感、烟感、声光报警器,风口等火灾报警装置与灯具的距离有何要求?
规范上提到与遮挡物要大于0.5公分,但我觉得火灾报警装置不属于遮挡物吧
请各位指点
谢谢
2楼
设计规范是一般要求是不少于50公分
回复
3楼
学习了 很好很好
回复
4楼
你说的上述的报警装置和灯具较近的只有探测器,温感和烟感距灯具的净距离为200mm以上,其他的大部分在墙上,不在楼板上,声光和喇叭距楼板200mm.风口的模块也距楼板为200mm.其他的我就不知道了。
回复
5楼
学习中,谢谢各位
回复
6楼
冷光源不小于200mm,超过100W的暖光源不小于500mm
[
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-7-2 08:56 编辑 ]
回复
7楼
学习学习,谢谢分享~~~
回复
8楼
回复
9楼
学习中,谢谢各位
回复
10楼
不小于规范要求的距离