温感等消防探测设备与灯具的距离
unbreakablebrian
2011年06月28日 11:17:23
只看楼主

现场安装的温感、烟感、声光报警器,风口等火灾报警装置与灯具的距离有何要求?规范上提到与遮挡物要大于0.5公分,但我觉得火灾报警装置不属于遮挡物吧 请各位指点谢谢

现场安装的温感、烟感、声光报警器,风口等火灾报警装置与灯具的距离有何要求?

规范上提到与遮挡物要大于0.5公分,但我觉得火灾报警装置不属于遮挡物吧



请各位指点

谢谢
免费打赏
dxianyun
2011年06月30日 10:36:04
2楼
设计规范是一般要求是不少于50公分
回复
shiyiqiu
2011年06月30日 11:31:59
3楼
学习了 很好很好
回复
wode0418
2011年06月30日 19:23:39
4楼
你说的上述的报警装置和灯具较近的只有探测器,温感和烟感距灯具的净距离为200mm以上,其他的大部分在墙上,不在楼板上,声光和喇叭距楼板200mm.风口的模块也距楼板为200mm.其他的我就不知道了。
回复
nkw
2011年07月01日 06:30:54
5楼
学习中,谢谢各位
回复
lugangsijia_9
2011年07月01日 21:22:25
6楼


冷光源不小于200mm,超过100W的暖光源不小于500mm

[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-7-2 08:56 编辑 ]
回复
dreamfly
2011年07月02日 04:20:00
7楼
学习学习,谢谢分享~~~
回复
pxhpc0828
2011年07月03日 02:11:09
8楼
按照规范去做就OK了
回复
yl_415
2011年07月05日 16:16:40
9楼
学习中,谢谢各位
回复
xurichu1981
2011年07月06日 11:12:25
10楼
不小于规范要求的距离