正压风机风量选型问题
lemonocean
lemonocean Lv.4
2011年06月28日 10:28:18
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施关于正压送风量的计算 Lv=n.F.v.(1+b)/a .3600 b: 为漏风系数。高规表格中的风量,备注有: 风量上下限选取应按层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。选择风机的时候,规定漏风附加系数为 10%-20%.从以上分析,选择风机时,风量按表格的选用是否不需要再附加 10%~20% 按此公式计算,是否也不需要附加 10%~20%?

技术措施关于正压送风量的计算 Lv=n.F.v.(1+b)/a .3600
b: 为漏风系数。
高规表格中的风量,备注有: 风量上下限选取应按层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。

选择风机的时候,规定漏风附加系数为 10%-20%.

从以上分析,选择风机时,风量按表格的选用是否不需要再附加 10%~20%
按此公式计算,是否也不需要附加 10%~20%?
免费打赏
cruseo
2011年06月29日 16:51:44
2楼
措施对加压、排风排烟的风机选型要求如此大的漏风系数非常蛋疼,这些计算的本身就是按实际使用状况估出来的实践数据,其中本就包括了漏风量
回复
sleepsong
2011年06月29日 23:40:52
3楼
按公式计算要在计算风量的基础上考虑附加,加压送风表格中风量已计入漏风量,不必附加
回复