我单位负责施工的一个公建工程施工图刚下来,业主就要求我们做图纸深化设计。不知道要做哪些方面的内容,要做到什么深度。请各位同行指点,讨论:作为施工单位,施工图纸的深化(优化)设计怎么作?
我单位负责施工的一个公建工程施工图刚下来,业主就要求我们做图纸深化设计。不知道要做哪些方面的内容,要做到什么深度。
请各位同行指点,讨论:作为施工单位,施工图纸的深化(优化)设计怎么作?
2楼
主要看原设计图到哪一层次?是否具备施工的条件,深化有多方面要求,核对设备参数及选型,水力计算,机电管线协调布置,装璜配合等。
回复
3楼
新建工程,图纸为设计院出的正式施工图阶段。
目前建设方是要施工单位来深化设计
回复
4楼
说实话,现在设计院出来的图纸很多是“闭门造车”,我刚看过一个燃气锅炉房设计里属于设备厂家带的附件他又加了一遍,而很多该设置的 阀门等东西设计上又没有。
很多管路走向很不合理,锅炉排烟居然在房间里走。我想深化设计是让你根据实际情况做以完善和修改吧?
回复
5楼
难啊,我才开始学。
回复
6楼
现在设计院出来的图纸很多与实际现场不符,我记得以前设计院的一些老同志经常到工地询问设计没有考虑到的地方,现在,哎!现在请都请不来哟!
回复
7楼
有同感,一来工地影响人家出图速度,耽误时间,耽误挣钱了。呵呵
回复
8楼
深化设计是为了使设计单位出的图纸更合理,主要是完善设计单位考虑不周到的地方。
回复
9楼
我们也做过类似的工作,设计图中又很多不完善和不细致的地方需要继续深化。
1、图中的设备型号和参数甲方不一定按照那个去做,可能要你们参照重新选型,因此要定型号,定参数、定尺寸,将设备机房重新布局,使之合理,便于安装和操作
2、图纸中缺乏的细节,如安装部位的大样,重点部位的详细做法,以及末端设备管道根据各专业图纸调整后重新排布
3、一般来说,有吊顶的房间,电气设备专业要协同建筑专业重新布局
4、明装的各类管道要布局合理,标高不冲突,尽量紧凑合理
国内的建筑公司很少有设计资质的,所以,全部的图纸变更一定要以设计院同意并且各方均确认的情况下方可作为施工图,这一点最重要
回复
10楼
楼上的说的很好,我也是刚做完一个商场的综合图纸深化.六层楼做了三个星期.主要是机电专业.
补充楼上的:深化图中要对原有图纸的施工工艺进行考虑,因为很多设计图纸中的工艺都是不合实际的.
最近做的这个图纸设计的真是没话讲.真不知道设计院的人都在想什么..
回复
11楼
同感中。顶起来。
回复