【请教】关于一个甲类厂房的空调通风问题
tanya814
tanya814 Lv.3
2011年06月26日 20:49:52
来自于中央空调
只看楼主

本人现遇到这么个问题,一个汽车的发动机实验室,定义为甲类厂房,存放有燃油,发动机实验室会排风一定的汽车尾气。按照规范来的话,应该设计成全新风空调系统,按室内发热量算下来的话,换气次数达到90次/h左右,所以算下来的话新风负荷太大,冷指标达到近8000w/m2,很是无奈,想请教下大家有没有什么好的办法?有没有可能进行能量回收呢?

本人现遇到这么个问题,一个汽车的发动机实验室,定义为甲类厂房,存放有燃油,发动机实验室会排风一定的汽车尾气。按照规范来的话,应该设计成全新风空调系统,按室内发热量算下来的话,换气次数达到90次/h左右,所以算下来的话新风负荷太大,冷指标达到近8000w/m2,很是无奈,想请教下大家有没有什么好的办法?有没有可能进行能量回收呢?
免费打赏
翰海星空
2011年06月29日 14:24:14
12楼
路过学习了,收获颇多,谢谢各位大侠了
回复
haidq
2011年06月30日 12:42:44
13楼
燃料油单独存放不行吗?单独设个房间存放。这样的房间就不要设制冷了,冬季制热倒是要的,我也做过工业厂房的全新风系统,就是这么做的。风量也是很大。
回复
linhaipingfeng
2011年06月30日 17:39:19
14楼
这个情况还没遇见过。学习一下
回复
lijunting1104
2011年07月01日 14:49:11
15楼
料油单独存放不行吗?单独设个房间存放。这样的房间就不要设制冷了,冬季制热倒是要的,我也做过工业厂房的全新风系统,就是这么做的。风量也是很大。
回复
wrp_327
2011年07月02日 18:13:12
16楼
路过,学习一下
回复
zzpzzp217
2012年01月10日 22:31:43
17楼
学习过程中。
回复
asdfg12398
2012年01月12日 09:53:45
18楼
新回风全热交换器
回复