规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?解决方案:1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?3.立管设于车间内,穿过楼板处设防火阀
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。
问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?
解决方案:
1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)
2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
3.立管设于车间内,穿过楼板处设防火阀
4.其他
请教各位同仁,遇到这个情况,该如何处理?谢谢
2楼
没人回答?
回复
3楼
继续顶起来求指教
回复
4楼
按你所列,优选第2种方法处理,第3种方法风管穿越楼板违反GB50016第10.3.2强条;第1种方法防火阀部位容易聚集粉尘与气体,达到一定浓度有燃爆危险,一定要这样做的话防火阀附近最好有气体浓度探测报警装置可以连锁开启事故通风,同时征得有消防部门认可。
回复
5楼
zjg8237372 发表于 2014-11-7 23:32 按你所列,优选第2种方法处理,第3种方法风管穿越楼板违反GB50016第10.3.2强条;第1种方法防火阀部位容易聚 …谢谢,现实案例中很难实现第2种方法,因为净化处理装置一般设于屋面,同时还处理工艺装置接出来的废气管道。不知道贵司是如何设计的?
回复
9楼
我现在也遇到这个问题,请问大神是怎么做的
回复