只看楼主

单层甲类厂房,高度16米 内有一个5层平台的装置 装置设有栏杆 请问室内消火栓应如何设置?应按照多层厂房那样每层设置消火栓吗?对于此类厂房的常规做法是? 谢谢

单层甲类厂房,高度16米 内有一个5层平台的装置 装置设有栏杆 请问室内消火栓应如何设置?应按照多层厂房那样每层设置消火栓吗?对于此类厂房的常规做法是? 谢谢
桐宝
2014年05月19日 14:58:35
2楼
欢迎大家 积极发表看法哦 求高人指点
回复
rxza259
2014年05月19日 15:51:49
3楼
不用每层设,因为你的消火栓水柱能到达的了就可以。
回复
rxza259
2014年05月19日 15:52:33
4楼
单层的甲类厂房里面有5层平台其实就是同一个防火分区。
回复
raoysh
2014年05月19日 17:11:17
5楼
操作平台就算设了消火栓,保护半径只有0.71Sk,水龙带25M长起不到作用了,因为消防员不可能踩空灭火吧,只要出口压力不超过0.5MPA就行,充实水柱不限于13M,我的理解1.1M处设置消火栓就可以了。
回复
云飘飘
2014年05月20日 06:33:06
6楼
如果不每层设置,16米高度,水柱能够打到屋顶吗。
回复
zhangshuan0828
2014年05月20日 15:24:59
7楼
每层都设消火栓,充实水柱长度不小于21.30米
回复
lin814728626
2014年05月20日 17:02:43
8楼
偶是路过来学习的~
回复
胡子渣
2014年05月21日 12:59:02
9楼
应该是不用每层设置消火栓,这个带五层栏杆的装置不能算作楼层功能来算,应该按照单层甲类厂房的来设置消火栓。但是有一个问题,16米高的厂房,如果水柱到达不了的话,搞不好要设置水炮了!
回复
王农勤
2014年05月21日 17:40:04
10楼
应该要按每层设置的,具体做法,参见石油化工企业防火设计规范的条文。
回复
zhugegeli
2014年05月21日 19:05:49
11楼
求高人解答啊