【请教】关于一个甲类厂房的空调通风问题
tanya814
tanya814 Lv.3
2011年06月26日 20:49:52
来自于中央空调
只看楼主

本人现遇到这么个问题,一个汽车的发动机实验室,定义为甲类厂房,存放有燃油,发动机实验室会排风一定的汽车尾气。按照规范来的话,应该设计成全新风空调系统,按室内发热量算下来的话,换气次数达到90次/h左右,所以算下来的话新风负荷太大,冷指标达到近8000w/m2,很是无奈,想请教下大家有没有什么好的办法?有没有可能进行能量回收呢?

本人现遇到这么个问题,一个汽车的发动机实验室,定义为甲类厂房,存放有燃油,发动机实验室会排风一定的汽车尾气。按照规范来的话,应该设计成全新风空调系统,按室内发热量算下来的话,换气次数达到90次/h左右,所以算下来的话新风负荷太大,冷指标达到近8000w/m2,很是无奈,想请教下大家有没有什么好的办法?有没有可能进行能量回收呢?
chenjue1986
2011年06月27日 11:49:42
2楼
热交换机貌似都是风量比较小的,你这个换气次数太大了,而且负荷指标也太震撼了!计算上会不会有错误?
回复
cruseo
2011年06月27日 11:54:37
3楼


可以用类似采暖的冷辐射的方式承担大部分负荷,如此自然不算空气的循环使用。按防爆或尾气浓度的要求计算新风量即可。

[ 本帖最后由 cruseo 于 2011-6-27 11:58 编辑 ]
回复
cruseo
2011年06月27日 11:57:26
4楼


有可能,发动机实验室,你可以参照柴油机房
回复
chinalnkydlzc
2011年06月27日 12:18:35
5楼
业主要求如此处理吗?
回复
junxiaowen
2011年06月27日 12:47:04
6楼
没有好办法 估计那个地方弄错了
回复
job03022211
2011年06月27日 14:58:13
7楼


这是一个办法!
回复
jjx0710
2011年06月27日 17:54:58
8楼
计算方法有问题吧,这样的空调是没法做的
回复
kk82521169
2011年06月27日 21:06:05
9楼
你是在桑拿房里按空调?
数值太大了
按工业正常送排就行了 不要考虑空调了
回复
jiam1981
2011年06月28日 10:28:49
10楼
发动机热气大部分会被排烟管带走的
回复
shizhou2007
2011年06月28日 15:07:32
11楼
是否可以考虑用岗位送空调风加大风量的排风换气系统??参照大型厂房来做。那样就不用那么大负荷的空调了。
回复