一个关于甲类厂房消防的问题
sun1029
sun1029 Lv.2
2012年11月11日 22:51:52
只看楼主

本人有一个工程,8000多平米单层甲类厂房,是火柴生产的厂房,本人查了好多资料,对其中一些功能的房间火灾危险定性感觉还不是很清楚,希望这方面高手能够给予指点,本工程中功能车间有,火柴杆生产车间,火柴盒生产车间,火柴包装车间,易燃材料储存车间。主要是这几个房间,每个车间独立防火分区,每个房间大约200多--400多平米,本人想搞清楚,这几个房间根据功能,每个厂区水消防是做喷淋还是雨淋,如果是喷淋,喷淋火灾危险等级按中危险级还是严重危险级,除了喷淋和雨淋还应该上其他什么消防方式,请大家帮忙提供点意见,有高手或有此类工程经验的人希望留个联系方式,多多指教,谢谢

本人有一个工程,8000多平米单层甲类厂房,是火柴生产的厂房,本人查了好多资料,对其中一些功能的房间火灾危险定性感觉还不是很清楚,希望这方面高手能够给予指点,本工程中功能车间有,火柴杆生产车间,火柴盒生产车间,火柴包装车间,易燃材料储存车间。主要是这几个房间,每个车间独立防火分区,每个房间大约200多--400多平米,本人想搞清楚,这几个房间根据功能,每个厂区水消防是做喷淋还是雨淋,如果是喷淋,喷淋火灾危险等级按中危险级还是严重危险级,除了喷淋和雨淋还应该上其他什么消防方式,请大家帮忙提供点意见,有高手或有此类工程经验的人希望留个联系方式,多多指教,谢谢
免费打赏
lisochenzhe
2012年11月14日 11:09:38
2楼
好像是要上雨淋 按规范
回复
y1y108
2012年11月14日 20:28:39
3楼
要上雨淋 按规范
回复
jonmmsec
2012年11月15日 12:13:55
4楼
个人见解。
第1个问题,自喷与雨淋。
1.1火柴杆生产车间:建规8.5.1-1 “火柴厂的烤梗/筛选部位”,“宜”采用自喷系统。
1.2火柴盒生产车间:建规8.5.3-1“火柴厂的氯酸钾压碾厂房”,“应”设置雨淋系统。
1.3火柴包装车间:单层甲类车间,根据建规对国家经济状况的判断,可不上自喷系统。
1.4易燃材料储存车间:建规3.3.9,判断储量不超过1昼夜需要量;建规8.5.1-2“每座占地面积大于600m2的火柴仓库”;你的描述“每个房间大约200多--400多平米”,可不上自喷系统。
1.5综上,严格按规范,按以上说明分别对待,3与4可不上自喷;如经济条件许可,均上雨淋;或者,除2上雨淋其余上闭式湿式自喷或预作用。个人建议后者。
雨淋与普通自喷对工程造价的区别在于,喷水强度大,作用面积大,管径大,一个作用面积即一套管路和一套雨淋阀组,雨淋阀组多,一般要单独一间雨淋阀室。

第2个问题,除了喷淋和雨淋还应该上其他什么消防方式。
2.1室外消火栓,上。30~35L/s。
2.2室外消火栓,8000多平米单层甲类厂房>300m2,上。有喷淋,10L/s。
2.3消防水炮,符合固定消防炮规3.0.2,上。
2.4灭火器,严重危险级,上。
回复
雾彤
2012年11月15日 14:26:00
5楼
此见解只能用这样的文字来形容:v5!
回复
zq0312
2012年11月15日 15:45:29
6楼
现在居然还有火柴厂,卖给谁啊,难道卖给非洲原始部落的人么
回复
小北京
2012年11月17日 14:10:23
7楼

回复
longziren
2012年11月18日 11:23:10
8楼

要看清楚,规范是写“每座占地面积大于600m2的火柴仓库”,重点是每座,如果楼主说的每个房间是连在一起的,面积是叠加的。
回复
puffin_1984
2012年11月19日 16:46:18
9楼
学习了
回复
liuyek
2012年11月20日 09:33:55
10楼
感觉火柴杆生产车间,火柴盒生产车间设喷淋,
火柴包装车间,易燃材料储存车间设雨淋,具体核对规范。
回复
xuewulei123
2012年11月20日 17:57:26
11楼

分析的很好
回复

相关推荐