这个后浇带与伸缩缝留置是否合理??
wang1951
wang1951 Lv.4
2011年06月26日 20:48:04
只看楼主

这是一栋剪力墙结构的住宅楼,本人认为后浇带留置不合理,宜留置在11层这边适当地方,或是伸缩缝改为沉降缝,一直到底他这样留置,在后浇带与伸缩缝之间,容易出现裂缝,不知道我说的对不对,求教大师:请看图

这是一栋剪力墙结构的住宅楼,本人认为后浇带留置不合理,宜留置在11层这边适当地方,或是伸缩缝改为沉降缝,一直到底
他这样留置,在后浇带与伸缩缝之间,容易出现裂缝,不知道我说的对不对,求教大师:请看图



免费打赏
xjren521
2011年06月28日 21:53:47
12楼
ding !!好东西啊!学习了!!以后经常来这里面学习!真的,里面达人太多了!
回复
hawkwang
2011年06月29日 08:30:57
13楼
立面高差较大,按要求设置沉降后浇带,无法留置时采取必要加强措施。
回复
tm794778938
2011年06月29日 11:21:53
14楼
路过 学习了
回复
smashingpumpkins
2011年06月29日 16:33:41
15楼
此后浇带主要还是为了预防地下室(涉及大体积砼所极易产生收缩裂缝)收缩而设的,不必担心。设计方面应该不会有其他方面的考虑。但是地下室确实不宜设后浇带,只是现在对于沉降验算缺少稳妥成熟的技术处理(如基础处理或加强整体刚度等)所以出现此类情况。
回复
wang20077119
2011年06月29日 17:35:15
16楼
受教了 呵呵
回复
gouyuquan
2011年06月29日 17:36:16
17楼
地下室相当于箱型基础了 后浇带基本上考虑了沉降稳定后在浇筑高一级膨胀混凝土,我个人认为是没有问题的 至少根据多个高层的后期来看是没有问题的
回复
gdjg3
2011年06月29日 20:54:01
18楼
不知地基情况如何,如果存在不均匀沉降,问题就比较严重,上部结构可能有较大次应力发生,设计应考虑此因素。
回复
wang1951
2011年06月30日 07:47:25
19楼
再次说明一下,地基土质很好,只做了灰土桩,筏板基础厚700mm、后浇带是自基础底板开始一直到首层顶板结构;然后错开距离(距离2.5米)变成了伸缩缝;左边18层、一个单元、高56米;右边11层、两个单元、高33米
本人担心后浇带位置2层以上裂缝
回复
chinaszcool
2011年06月30日 08:22:36
20楼
应该设置沉降缝
回复
wangoceanwx
2011年06月30日 09:20:32
21楼
大体积混凝土中留设的混凝土伸缩的预留空间

与沉降没有关系
回复

相关推荐