惨!一个响雷,一台变压器就此结束
3288124
3288124 Lv.7
2011年06月26日 17:03:23
来自于变压器
只看楼主

咔嚓一个响雷,一台变压器就此结束,一个字:惨!为什么呢??到底是为什么呢???请教高手帮忙分析。 事情经过:雷雨天气,一道闪电一个响雷,瞬间厂变高压侧断路器跳闸,再去配电室检查的时候,发现厂变(干式变,35/0.4,角/Yn接线)已起火,迅速灭火,发现B相低压绕组已烧毁。 众多分析:1、雷电反击,抬升低压侧地电位,使低压绕组绝缘击穿烧坏; 2、低压侧无浪涌吸收器; 很疑惑的就是,中性点电位抬升,怎么就能击穿绕组绝缘,击穿的是哪个部位的绝缘,击穿的原理是什么?

咔嚓一个响雷,一台变压器就此结束,一个字:惨!为什么呢??到底是为什么呢???请教高手帮忙分析。
事情经过:雷雨天气,一道闪电一个响雷,瞬间厂变高压侧断路器跳闸,再去配电室检查的时候,发现厂变(干式变,35/0.4,角/Yn接线)已起火,迅速灭火,发现B相低压绕组已烧毁。
众多分析:1、雷电反击,抬升低压侧地电位,使低压绕组绝缘击穿烧坏;
2、低压侧无浪涌吸收器;
很疑惑的就是,中性点电位抬升,怎么就能击穿绕组绝缘,击穿的是哪个部位的绝缘,击穿的原理是什么?

DSCI6150.JPG


DSCI6159.JPG

免费打赏
baobao1003
2011年06月27日 13:30:31
12楼
!!!等高手
回复
lll123123
2011年06月27日 13:31:44
13楼
雷电很可怕啊
回复
q252885130q
2011年06月27日 13:41:14
14楼
雷雨季节到了,,大家注意安全,出门记得带避雷器
回复
sldhbds
2011年06月27日 13:57:02
15楼
回复
poi1956
2011年06月27日 15:07:21
16楼
高压那边的避雷器为没有动作呢。
回复
jkf88
2011年06月27日 15:50:10
17楼
雷击过电压,有绝缘缺陷
回复
markluan_99
2011年06月27日 16:34:12
18楼
楼上的大虾们,学习了,
回复
wangsxha
2011年06月27日 16:43:55
19楼
直击雷,什么都没用。避雷器都是骗人的。只能防个过电压。别的没用
回复
tyj666
2011年06月27日 17:40:55
20楼
接地不好 阻值太
回复
renyihu
2011年06月27日 18:13:25
21楼
楼上的大虾们,学习了
回复

相关推荐