咔嚓一个响雷,一台变压器就此结束,一个字:惨!为什么呢??到底是为什么呢???请教高手帮忙分析。 事情经过:雷雨天气,一道闪电一个响雷,瞬间厂变高压侧断路器跳闸,再去配电室检查的时候,发现厂变(干式变,35/0.4,角/Yn接线)已起火,迅速灭火,发现B相低压绕组已烧毁。 众多分析:1、雷电反击,抬升低压侧地电位,使低压绕组绝缘击穿烧坏; 2、低压侧无浪涌吸收器; 很疑惑的就是,中性点电位抬升,怎么就能击穿绕组绝缘,击穿的是哪个部位的绝缘,击穿的原理是什么?

咔嚓一个响雷,一台变压器就此结束,一个字:惨!为什么呢??到底是为什么呢???请教高手帮忙分析。
事情经过:雷雨天气,一道闪电一个响雷,瞬间厂变高压侧断路器跳闸,再去配电室检查的时候,发现厂变(干式变,35/0.4,角/Yn接线)已起火,迅速灭火,发现B相低压绕组已烧毁。
众多分析:1、雷电反击,抬升低压侧地电位,使低压绕组绝缘击穿烧坏;
2、低压侧无浪涌吸收器;
很疑惑的就是,中性点电位抬升,怎么就能击穿绕组绝缘,击穿的是哪个部位的绝缘,击穿的原理是什么?

DSCI6150.JPG


DSCI6159.JPG

免费打赏
shenlan968
2011年06月27日 20:29:11
22楼
太恐怖了 ~还好没有发生人身伤亡~
回复
findlw
2011年06月27日 21:51:43
23楼
直击雷,没的防
回复
ying8463
2011年06月27日 22:18:25
24楼
都跳闸了你说它动作不?
回复
weilmeng
2011年06月27日 22:44:08
25楼
接地阻值偏大的话,雷电反击电压就越高。
回复
y502x
2011年06月27日 22:46:18
26楼
低压出线是架空线?
回复
boeing_s
2011年06月28日 08:13:55
27楼
直击雷没得防?笑话,那么多高层早被劈成水了
现场常常是感应雷的危害更大
回复
lishiyou6785
2011年06月28日 08:23:46
28楼
对于高压部分不懂,向大家学习
回复
xhx19830225
2011年06月28日 08:30:24
29楼
真的很可怕啊
回复
nanhu006
2011年06月28日 08:34:38
30楼
学习顶帖,
回复
xingyun10
2011年06月28日 09:09:37
31楼
有可能接地电阻过大 ,高压那边的避雷器质量过关吗?
回复