后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年06月26日 15:17:28
只看楼主

后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?参下图(来源于:“PKPM基础设计软件功能详解”一书中第267页。)1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm个人认为:1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。

后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?参下图 (来源于:“PKPM基础设计软件功能详解”一书中第267页。)
1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm
2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm
个人认为:
1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。
2.那么,最大沉降,第2比第1也小,是啥道理?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:59 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
xjren521
2011年06月28日 21:53:12
2楼
ding !!好东西啊!学习了!!以后经常来这里面学习!真的,里面达人太多了!
回复
wym12000
2011年06月29日 08:59:40
3楼
希望高手解答~~~~~
回复
x1xqq
2011年06月29日 09:22:03
4楼
沉降计算是估算,二个估算值间的差值没什么价值(误差的情况已无从说起)
回复
吖俊
2011年06月29日 10:34:17
5楼
不懂,求正解啊
回复
zbhualala
2011年06月29日 12:55:22
6楼
望高手指点,向楼主学习
回复
wsj_hay
2011年06月29日 14:56:41
7楼
向楼主学习啊,高手请出声!
回复
zkoei
2011年06月29日 20:58:04
8楼
不太懂,学习中。。
回复
jlh869
2011年06月29日 21:39:02
9楼
沉降计算是估算,二个估算值间的差值没什么价值(误差的情况已无从说
回复
zainanjing
2011年06月30日 07:30:26
10楼
这个沉降差是指后浇带浇筑好后,结构整体的沉降差,当然会比不用后浇带的小了,楼主请再想一下吧!
回复
铭儿
2011年06月30日 09:49:34
11楼
我认为你已经分析的差不多了,设置后浇带的话,后浇带施工前沉降已经达到工程沉降的40%左右。这之前的沉降各归各的,各自沉降,互不影响,浇完后浇带后,成为一个整体建筑,这之后的沉降量才开始计算,设置后浇带的意义就是使工程前期沉降,减小最终的沉降变形