后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年06月26日 15:17:28
只看楼主

后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?参下图(来源于:“PKPM基础设计软件功能详解”一书中第267页。)1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm个人认为:1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。

后浇带主体完工后浇注的沉降为何比不留后浇带的沉降小?参下图 (来源于:“PKPM基础设计软件功能详解”一书中第267页。)
1.浇注后浇带前加荷比例为0时(相当于不留后浇带),最大沉降102mm,沉降差58.8mm
2.浇注后浇带前加荷比例为1时(相当于主楼完工后,再施工后浇带),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm
个人认为:
1.如果在计算沉降差时,后浇带浇注前的沉降忽略不计(后浇带两边自由变形,不产生内力),只计算后浇带浇筑后的两边基础沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。
2.那么,最大沉降,第2比第1也小,是啥道理?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:59 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
genius_wzx
2011年06月30日 14:03:08
12楼
后浇带的作用就是解决不均匀沉降问题,主体沉降后再把后浇带浇注可以解决沉降问题。
回复
darenjn
2011年06月30日 14:28:07
13楼
莫名其妙,建成后开始就是沉降快,随时间逐渐减小沉降,与是不是后浇带关系不大。
回复
zdh19871208
2011年06月30日 14:49:12
14楼
设置后浇带的目的就是为了解决主体结构跟裙楼之间的不均匀沉降问题。当工程完工,在加上后浇带,就能防止由不均匀沉降而带来的开裂问题了。
回复
wang20077119
2011年06月30日 17:14:23
15楼
受教了 原来如此
回复
yyc5795y
2011年06月30日 22:03:35
16楼

1. 沉降差好理解(应该都是从“浇筑后浇带”以后算起),这也是设沉降后浇带的原因。
2. 问题在于最大沉降。
个人认为:
1)加荷比例1(即:结构完工后再浇筑后浇带),如果都从基础一开始施工就计算的话,主楼的沉降应该比“加荷比例0"的主楼沉降要大。
2)如果认为该书中的沉降都是在 “浇筑后浇带” 以后才观测有效的话。那么,加荷比例1(结构完工后)的沉降为89.5mm(类似后期沉降),而“加荷比例0”相当于从基础一开始施工就记录的沉降为102mm。相对来说,建筑 89.5mm的后期沉降,就太大了。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-30 22:06 编辑 ]
回复
yaslean
2011年06月30日 22:13:05
17楼
这个最大沉降是否是浇筑后浇带之后的沉降?
回复
jianf896886
2011年07月01日 00:39:04
18楼
我是学生,不懂呢还,真是发现人才济济啊。楼主赞你。
回复
wawyjg
2011年07月01日 10:00:00
19楼
学习了
回复
cdx123chq
2014年06月22日 21:45:09
20楼
学习中
学习中