自动排气阀与集气罐的区别?
dahai_2003a
2006年05月19日 08:56:11
来自于采暖供热
只看楼主

自动排气阀和集气罐的区别有那些,何时选用集气罐,何时选用自动排气阀?

自动排气阀和集气罐的区别有那些,何时选用集气罐,何时选用自动排气阀?
275647393
2006年05月19日 12:18:40
2楼
个人感觉自动排气阀应该适用于系统采暖支管上,排气量比较小,随系统的水流动而排气,集气罐可能适用于母管上。
回复
f_jg2003
2006年05月19日 18:50:25
3楼
自动排气阀是自动排气,除非坏了或堵了,否则不用人为控制,用起来方便。
集气罐往往还需要人手工放气,用起来没有自动排气阀方便,但集气罐很少坏,相对也不易堵,用在杂质很多的管网上应该是不错的选择。
回复
dahai_2003a
2006年05月20日 09:56:49
4楼
谢谢各位前辈的解答。集气罐的排气管要接到室外吗?
回复
f_jg2003
2006年05月20日 13:16:04
5楼
只有很少情况排气管接到室外吧,一般就近引至卫生间手盆污水池等。楼主为什么不用自动排气阀啊?
回复
dahai_2003a
2006年05月20日 14:53:16
6楼
我刚毕业,做的设计不多,且公司就本人一个搞暖通的。这次公司给了个比较大的厂房的采暖要求做。参考图上有的地方设的自动排气阀,有的地方设集气罐。不知道他们的区别,所以就请教一下各位前辈了。谢谢楼上的解答!
回复
zdd37355
2006年05月21日 19:26:16
7楼
集气罐的最好用在不间歇供暖,自动排气阀可以用于间歇供暖,但要加过滤器
回复
dahai_2003a
2006年05月27日 16:18:50
8楼
请问楼上的前辈,为什么要加过滤器啊。我没见过有加过滤器的。反正山东省的采暖设备安装图集上没有设置过滤器!
回复
wangjiang830628
2006年06月02日 10:47:20
9楼
辽宁也没有加过滤器的 谢谢
回复
yongchunhe
2006年06月03日 11:28:02
10楼
那么空调上用膨胀水箱能当作干管的的排气阀用吗?
回复
f_jg2003
2006年06月03日 20:12:38
11楼
任何时候当有存气的地方就应该设排气阀,当然,如果你的最高点或局部最高点连的是膨胀水箱,只要存的气能跑出来就可以在此处当排气阀用。
回复