今天去装空调,安照R410的温度与压力对照表去加雪种,
right_mei2010
2011年06月26日 11:09:30
来自于制冷技术
只看楼主

今天去装空调,安照R410的温度与压力对照表去加雪种,但总觉得不够,请各位指教一下一拖一这是家庭式的中央空调,这个是暖气和风机[ 本帖最后由 right_mei2010 于 2011-7-3 13:21 编辑 ]

今天去装空调,安照R410的温度与压力对照表去加雪种,但总觉得不够,请各位指教一下 IMG_0179.JPG IMG_0178.JPG 一拖一

这是家庭式的中央空调,这个是暖气和风机

[ 本帖最后由 right_mei2010 于 2011-7-3 13:21 编辑 ]

IMG_0179.JPG


IMG_0178.JPG


IMG_0188.JPG

免费打赏
yc_zyb
2011年06月26日 13:00:15
2楼
严格按照操作程序,抽真空后按照铭牌标识定量加注,最好不过。适当补充时要液态充注,低压压力约为8-10公斤。楼主最好详细说一下工况和测试数据,以便帮你分析一下。
回复
right_mei2010
2011年06月26日 13:21:05
3楼
低压150PSIG,高压275PSIG。
回复
right_mei2010
2011年06月28日 10:50:07
4楼
请问你平常在加雪种时,以什么为标准?
回复
yc_zyb
2011年06月28日 21:44:58
5楼
由于使用R410制冷剂的空调比较特殊,必须液态充注,我一般采用全部放干净后 抽真空 定量加注。如果确实少量泄漏按照 相同温度下R410的饱和压力约为R22的1.6倍 进行参考加注,定频运转低压压力一般控制在6-8KG/CM为佳。如果室内温度35度以上 可以适当增加到8-10kg/cm压力。
回复
adingkgb
2011年06月28日 21:52:01
6楼
如果机器一切正常,没有其他问题,仅仅是加制冷剂。
那么不但要注意压力,还要注意回气温度(回气管是否揭露)
回复
right_mei2010
2011年06月29日 09:56:49
7楼
回气管结露为最佳吗?
回复
adingkgb
2011年06月29日 10:10:23
8楼

正常的空调工况,回气温度当然要洁露
否则一方面说明制冷剂流量可能还不足,导致回气温度偏高
另一方面,压缩机长时间得不到回气的冷却,会温度过高甚至热保护
回复
yzhchlan
2011年06月29日 16:54:09
9楼
回气管结露起码是相当好的状况
回复
right_mei2010
2011年07月01日 12:20:22
10楼
谢谢你
回复
right_mei2010
2011年07月01日 12:23:28
11楼
一般如果在雪种足够的情况下,压缩机运转多久才会结露呢?[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local][local]5[/local]

[ 本帖最后由 right_mei2010 于 2011-7-3 09:12 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开