【求助】如何判断避雷针高度是否符合要求?
lampard2011
2011年06月26日 10:53:40
来自于防雷减灾
只看楼主

设备属于第三类防雷,是个钢结构框架,框架顶部有围栏,高度离地22米框架最顶上有高出框架安装的玻璃钢管道。被保护物高度25米(距地面),如果双针间距离10米(安装在钢结构顶部长方形围栏对角线上),两针等高均为30米(距地面),请问避雷针高度够吗?避雷针要10多米长,安装会有问题吗

设备属于第三类防雷,是个钢结构框架,框架顶部有围栏,高度离地22米
框架最顶上有高出框架安装的玻璃钢管道。
被保护物高度25米(距地面),

如果双针间距离10米(安装在钢结构顶部长方形围栏对角线上),两针等高均为30米(距地面),

请问避雷针高度够吗?避雷针要10多米长,安装会有问题吗

20110620_d34ec25771cda3af9245VVP4XfsrQuWA_jpg_thumb.jpg

免费打赏
markluan_99
2011年06月27日 11:20:32
2楼
高出的玻璃钢管作为被保护对象,算一下就可以了。
回复
湘南防雷
2011年06月27日 11:45:05
3楼
钢结构框架的宽度是多少?
回复
cjiangsir_001
2011年06月28日 21:57:28
4楼
不知道你的玻璃钢管有多大的范围和高度,但根据你说的这些,应该一根针就足够了。
回复
warcloud
2011年06月28日 22:41:08
5楼
三级防雷 需要用避雷针吗?
回复
lichenliang12345
2011年06月29日 20:04:13
6楼
滚球发计算一下 如果覆盖面积够就行了
回复
jlccdwy
2011年06月30日 06:27:11
7楼
如果双针间距离10米(安装在钢结构顶部长方形围栏对角线上),两针等高均为30米(距地面),是可以保护的。
回复
阁中帝子
2011年06月30日 16:19:21
8楼
单根避雷针保护就可以了,以屋顶做保护平面。
回复
hugh1868
2011年07月01日 19:29:15
9楼
高出框架安装的玻璃钢管道有几处呢?

[ 本帖最后由 hugh1868 于 2011-7-1 19:32 编辑 ]
回复
lampard2011
2011年07月05日 20:52:20
10楼
高出框架安装的玻璃钢管道就一处,在中央
回复

相关推荐

APP内打开