消防水源
fengpiaoyi31
2006年05月18日 22:39:17
只看楼主

某一大型工业厂区,局部二层,消防水源为常高压供水,但市政仅有一路水源,故需设消防水池.请教:假设失火时,停水,那么在消防车到来之前,灭火所需水源何来?

某一大型工业厂区,局部二层,消防水源为常高压供水,
但市政仅有一路水源,故需设消防水池.
请教:假设失火时,停水,那么在消防车到来之前,
灭火所需水源何来?
免费打赏
kimfl
2006年05月19日 00:14:49
2楼
一路水源,则消防水池需将室外消防水量计算进去,消防水池储存一次火灾需要的室内外消防用水量
回复
bigbird310
2006年05月19日 15:27:10
3楼
厂区消防水池,容积为2个小时室内外消防用水量之和。
“假设失火时,停水,”?是只消防泵停电了吗?
消防泵至少1备用,且双路电源。如果没有双路电源,需要备用发电机。
回复
chairxc
2006年05月19日 16:45:54
4楼
同意三楼观点
回复
fengpiaoyi31
2006年05月23日 22:02:39
5楼
室外消防水池及消火栓都是消防车用的,
我的意思是,在消防车来之前,(这是需要时间的)
这段时间,假设停水呢?
回复
aslxmjlc
2006年05月23日 22:33:42
6楼
我有问题请教:
办公楼消防水箱设置高度有何要求?设置高度是不是必须满足办公楼最不利消火栓消防水量?
回复
tonghaoqiang
2006年05月23日 22:55:34
7楼
要是停水,室内可以不用考虑,等待消防车来!否则就要采取临时高压系统!
消防水池可以不考虑室内消防用水量,多层立于外救,且室外水量远大于室内!
即使贮存室内的用水,室内也无法使用,到是储存的水量大点更安全.
回复
fengpiaoyi31
2006年05月25日 23:18:43
8楼
那就是说,失火只能等待消防队员的营救喽
回复
猪仙
2006年05月26日 15:37:57
9楼
保险一点可以各家自备面盆几个,发生火灾时可以用面盆端水灭火。更保险一点设置屋顶消防水箱。。
回复
123
2006年05月26日 17:17:49
10楼
你已经回答了,还问其他人干什么
回复
fengpiaoyi31
2006年08月04日 22:01:46
11楼


如果建筑物在消防水池的保护半径之外,消防水泵要考虑室外消防的用水量吗?
回复