看了论坛里面很多帖子,每个人的看法不一样,得出的结论就差了很多。我这里有一个小区:住宅47.78万平米,商业2.59万平米,车库总面积约有5万平米。我根据每栋楼的计算负荷,然后分配到每栋楼,最终有大概17台800KVA和11台630KVA的变压器。总装机容量大概有20000KVA。具体计算过程就省略了。然后根据单位面积来算:477800X0.04+25900X0.08+50000X0.015=21934KVA。两种计算基本吻合。不知道这样计算对不对?还有一个问题就是:我一个小区总共28台变压器左右,这样分成两条10KV的回路,平均一条10KV的回路上要带接近10000KVA的容量,可以吗????高手帮忙,急的很,在线等答案。论坛里面的各种说法,看的有点头晕,不知道那种计算更准确一点。而且这么多变压器,带起来有点麻烦,用户要求用箱变。急急急急急急.
很多高手给予了解答,我看了,但是还是大同小异,模糊糊糊的,希望哪位高手能举个例子,或者传一张图过来,哪位高手能否传我一份这方面的总图过来,不剩感激!!!如果有传我邮箱
guojinquan2008@163.com。或者直接在这上面共享一下,再次跪谢了,感激不尽!!!
[
本帖最后由 guojinquan2008 于 2011-6-28 09:04 编辑 ]
22楼
回复
23楼
264*8/0.85/0.5+246*0.6(公用)
回复
24楼
咨询一下当地供电部门,各地的规定不一样。
回复
25楼
1、首先要确定是在哪个阶段,如果还在扩初阶段,按面积估算是没有问题,但很不准确,如何进入施工图阶段,应根据各个专业提交的数据进行负荷计算;
2、市政供电线路还是要与供电局协商,每个地方都可能不一样。
回复
26楼
回复
27楼
回复
28楼
等待高人出来解答~~~
回复
29楼
公变与专变要分开的,同时系数我们这边取至少0.6呢,高层还要考虑双电源呢,最好与当地供电部门沟通。我是安徽地区的,
回复
30楼
2万多的商业肯定要做用户站,确定好业主;
四十多万的住宅+地下室车库应该是电业站,通常这部分变电所内容是由当地供电部门做的,注意沟通与协调;
至于住宅单位面积功率密度,如果不是豪宅,建议低一些,很多住宅项目都证明最终变压器利用率都是偏低的
回复
31楼
学习了,能有一个具体的算法就好了。