关于应急疏散照明接线的一个问题一直困扰这我,这里想请教下各位大哥大姐
yyy0oo
yyy0oo Lv.6
2011年06月24日 10:08:53
只看楼主

首先是关于疏散指示照明,是几根线接入灯具呢?我看有的图纸是4根,有的是三根,4根是1火线1N线1PE线和1充电线,3根的则是充电线和火线共用一根!大家觉得是几根呢?还一个问题,就是在停电的情况备用充电电池会自动启动供电,这里就有个问题了,那我要是把断路器断掉备用电池是否会认为是停电而启用呢?还有就是当有消防联动控制的时候需要强制点亮应急疏散照明,那疏散照明回路是否需要加模块强制点亮,还是说疏散本身平时就常亮,火灾时不需要点亮,因此断路器旁不需要加模块附件!!

首先是关于疏散指示照明,是几根线接入灯具呢?我看有的图纸是4根,有的是三根,4根是1火线1N线1PE线和1充电线,3根的则是充电线和火线共用一根!大家觉得是几根呢?还一个问题,就是在停电的情况备用充电电池会自动启动供电,这里就有个问题了,那我要是把断路器断掉备用电池是否会认为是停电而启用呢?还有就是当有消防联动控制的时候需要强制点亮应急疏散照明,那疏散照明回路是否需要加模块强制点亮,还是说疏散本身平时就常亮,火灾时不需要点亮,因此断路器旁不需要加模块附件!!
下面是我公司跟省院的两张应急照明箱的系统图(都带消防联动的)大家看看哪个是对哪个是错?
未命名1.jpg
未命名.jpg

未命名1.jpg


未命名.jpg

免费打赏
红苹果
2013年09月23日 16:31:54
12楼
两张图感觉都没什么问题。
如果箱子不带锁,浮充电线随时可能被人随手断开感觉不大好。
第二张图,疏散回路为不可控式常亮,电池坏没坏不去挨个检查还真不知道坏没坏。
回复
大哥爱丫头
2013年09月24日 11:48:47
13楼
你上面说的那2种都有,有三根线跟四根线的
回复
pjlxln
2014年03月05日 14:43:41
14楼
第一张图的疏散灯是平时不亮的,还是第二张图合理——疏散灯应该平时常亮。
回复
mingming06
2014年03月13日 10:05:47
15楼
三根线和四根线的都有。。
回复
xiangshuai042761
2014年04月30日 10:54:37
16楼
:)路过学习
回复
小小菲菲
2014年06月04日 17:19:51
17楼
三根线、四根线的都有
回复