请问大家,工厂的变压器高低压侧是否都采用中性点接地,谢谢
请问大家,工厂的变压器高低压侧是否都采用中性点接地,谢谢
2楼
一般工厂的变压器高压侧没有中性点引出.也就没有接地
低压侧中性点一般都接地
回复
3楼
根据电压等级不同 接地方式也不同的
回复
4楼
支持楼上二位的说法!
解说2楼的“电压不同与接地不同”:
超大型工厂有高压进线,110KV和220KV的电压等级中,中性点是直接接地系统,也叫大电流接地系统。
中压进线,6KV至35KV(华东电网是这样)是中性点高阻接地系统,也叫小电流接地系统,这个电压等级中,用户侧中性点是不接地的。
用户变(xxKV/0.4KV)变压器的低压侧,是中性点直接接地系统,以降低设备的绝缘水平来降低设备造价,可用漏电开关保护末级用电设备。
回复
5楼
一般工厂的变压器高压侧没有中性点引出.也就没有接地
低压侧中性点一般都接地
回复
6楼
区管知识很丰富,佩服!
回复
7楼
一般情况下,变压器高低压两侧的接法是星三角,星侧中心点接地提供零序电流通路,两侧都是星型的接法少见,
回复
8楼
学习了,谢谢各位
回复
9楼
也有10KV变压器不接地的,例如多晶硅制造行业中给还原炉、氢化炉供电的系统。
回复
10楼
回复