求助变压器中性点问题
zjc2011
zjc2011 Lv.3
2011年06月23日 11:22:52
来自于变压器
只看楼主

请问大家,工厂的变压器高低压侧是否都采用中性点接地,谢谢

请问大家,工厂的变压器高低压侧是否都采用中性点接地,谢谢
huajx001
2011年06月23日 11:39:13
2楼
一般工厂的变压器高压侧没有中性点引出.也就没有接地
低压侧中性点一般都接地
回复
yayacs1980
2011年06月26日 10:03:56
3楼
根据电压等级不同 接地方式也不同的
回复
lingxuct
2011年06月26日 10:16:35
4楼
支持楼上二位的说法!

解说2楼的“电压不同与接地不同”:

超大型工厂有高压进线,110KV和220KV的电压等级中,中性点是直接接地系统,也叫大电流接地系统。

中压进线,6KV至35KV(华东电网是这样)是中性点高阻接地系统,也叫小电流接地系统,这个电压等级中,用户侧中性点是不接地的。

用户变(xxKV/0.4KV)变压器的低压侧,是中性点直接接地系统,以降低设备的绝缘水平来降低设备造价,可用漏电开关保护末级用电设备。
回复
zjutchk
2011年06月26日 16:18:03
5楼
一般工厂的变压器高压侧没有中性点引出.也就没有接地
低压侧中性点一般都接地
回复
markluan_99
2011年06月27日 11:01:06
6楼
区管知识很丰富,佩服!
回复
markluan_99
2011年06月27日 11:09:39
7楼
一般情况下,变压器高低压两侧的接法是星三角,星侧中心点接地提供零序电流通路,两侧都是星型的接法少见,
回复
dianqituzi
2011年08月08日 12:06:33
8楼
学习了,谢谢各位
回复
cqluhai96321
2011年08月08日 12:59:07
9楼
也有10KV变压器不接地的,例如多晶硅制造行业中给还原炉、氢化炉供电的系统。
回复
cwzyyy
2011年08月09日 09:37:05
10楼
学习了,学习了
回复

相关推荐

APP内打开