维修过程中房间的温度压力如何保证
lumeilan
lumeilan Lv.4
2011年06月23日 09:10:11
来自于中央空调
只看楼主

一个小型中央空调为两个房间提供服务,全空气系统,现一个房间的送风管路的送风口被房间的设备遮住,要拆除送风管重新安装新的位置,该房间外有硫化氢等气体,属于危险区,而中央空调的新风从安全区域引入,为了保证房间内相对安全,房间基本维持在50PA的正压,请问现如果拆除送风管,房间的压力和温度如何保证。因房间内有电气散热设备.

一个小型中央空调为两个房间提供服务,全空气系统,现一个房间的送风管路的送风口被房间的设备遮住,要拆除送风管重新安装新的位置,该房间外有硫化氢等气体,属于危险区,而中央空调的新风从安全区域引入,为了保证房间内相对安全,房间基本维持在50PA的正压,请问现如果拆除送风管,房间的压力和温度如何保证。
因房间内有电气散热设备.
免费打赏
cruseo
2011年06月23日 14:25:12
2楼
这个小型中央空调365*24不停机检修的?怎样停机检修就怎么保证呗
回复
fengxiang1025
2011年06月23日 15:07:15
3楼
用独立风机将本房间的空气导出即可。
回复
bdaerco
2011年06月24日 15:16:02
4楼
按照停机检修程序办
回复
lumeilan
2011年07月01日 16:54:57
5楼
要改造的是一个电气房间,因房间内的送风口被电气设备遮住,现在想从室外改变送风管,从而改变风口的位置

但是问题,该房间为电气间有设备散热8KW左右,房间外为危险区,有H2S等气体,房间的墙体级别为H60,空调的新风从安全区域引入,房间保持50PA的正压

施工期间,如果送风管路拆除,安装新的,房间的压力温度如何保证?

请高手赐教!

房间内布满了电气柜,也基本没有空间安装临时的分体空调
回复