有个水源热泵项目,甲方要求过渡季节使用井水直接进入风机盘管来增加客房的舒适性,总高度50米,设计院设计用水泵串联的方式,流量200m3的第一个水泵扬程38米,流量200m3的第二个水泵扬程32米(此泵为冷冻循环泵),现在没有200m3 38m/h的水泵,只有200m3 50m/h和200m3 32m/h的水泵,请各位大侠帮忙看看,谢谢! 以上水泵效率都为78% 另外问下冷冻水泵一般都是安在回水上,设计院设计的安在进水上,有哪位大侠见过。 以下是设计院设计的:出水井------消防水池------第一水泵-------第二水泵(冷冻水泵)-------分水器------末端风盘------集水器-------回水井
有个水源热泵项目,甲方要求过渡季节使用井水直接进入风机盘管来增加客房的舒适性,总高度50米,设计院设计用水泵串联的方式,流量200m3的第一个水泵扬程38米,流量200m3的第二个水泵扬程32米(此泵为冷冻循环泵),现在没有200m3 38m/h的水泵,只有200m3 50m/h和200m3 32m/h的水泵,请各位大侠帮忙看看,谢谢! 以上水泵效率都为78% 另外问下冷冻水泵一般都是安在回水上,设计院设计的安在进水上,有哪位大侠见过。 以下是设计院设计的:出水井------消防水池------第一水泵-------第二水泵(冷冻水泵)-------分水器------末端风盘------集水器-------回水井
2楼
lz你把钱打给我,我帮你买200方38米扬程的水泵。冷冻水泵安装于供水没有问题,因为是开式系统,最不利环路是井水至风机盘管,而不是回水侧。另外问楼主你们井水回灌怎么解决的。
回复
3楼
我们现在准备把冷冻泵接到回水上,用这个泵作为加压泵来给井水回灌,该项目一共打井7口,80方的出水量,我们系统用水240方左右,3供4回,把7口井并联起来,用阀门控制,在回水端用压力阀控制并与市政管网连接。您觉得我们选200m3 32m的那个泵叠加起来64m有问题吗?
回复
4楼
出水井-------消防水池300m3----一级泵-----分水器-------末端风盘---------集水器---------二级泵--------回水井
回复
5楼
你标的参数,选到合适的泵不太难!