【求助】70米高烟囱,避雷针用DN50钢管、土建线锤做针头合适吗?
yan0912
yan0912 Lv.2
2011年06月21日 11:52:33
来自于防雷减灾
只看楼主

70米高烟囱,避雷针用DN50钢管、土建线锤做针头合适吗?

70米高烟囱,避雷针用DN50钢管、土建线锤做针头合适吗?
免费打赏
踏雪
2011年06月25日 21:46:19
2楼
70米高烟囱,避雷针用DN50钢管可以满足规范的要求。

第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
针长1m以下: 圆钢为12mm;钢管为20mm。
针长1~2m.: 圆钢为16mm; 钢管为25mm。
烟囱顶上的针: 圆钢为20mm; 钢管为40mm。

满足以上要求还不够。根据规范规定
一类:超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击措施。
1. 从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;
2. 30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
二类:高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:
一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求;
二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线,
三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;
四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。
1.jpg

2.jpg

三类:高度超过60m的建筑物,其防侧击和等电位的保护措施应符合本规范第3.3.10条一、二、四款的规定,并应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-25 21:53 编辑 ]
回复