超大人防地下室,上部排水问题
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2011年06月20日 17:35:05
只看楼主

做一个高层住宅,多幢高层共用地下室,于是地下室就特别大,而且还有人防部分。于是上部排水就成问题了,不能排入地下室,只能走垫层,就算走垫层也得走很远的距离才能出地下室范围排到检查井,大概要走50-60米,甚至个别要到80米。不知道这样会不会很夸张啊,好象除了这样也没别的办法。不知道有什么要注意的吗,比如管材坡度还有清扫口设置之类,因为没有这样做过,也就没有相关经验。

2011年06月22日 09:28:07
22楼
曾经碰过一个类似的,具体做法如下,希望有帮助:
1、分散布置多个化粪池(不用管数量多少,只要能减少污水管长度就布置),化粪池紧邻地下室边线布置,选的位置要尽量靠近负担的楼层,甚至可以要求建筑配合特别把地下室凹出一部分布置化粪池;
2、所有污、废水管使用最小坡度,并以分散方式,以最短距离向地下室边线外引出;
3、减少埋深,要穿道路时尽量垂直通过并使用钢套管或要求建筑预留管廊;
4、地下室范围内雨水采用排水沟排除,排至地下室范围以外再引入管道;
5、除室外消防管外,其余有条件的压力管道均走地下室,以空出地面空间;
6、局部低洼实在无法重力排出的(主要是雨水),可以就近直接排入地下室集水井;
不过这些步骤需要建筑和结构的大量配合,期间还会碰到不少具体问题,只能兵来将挡,水来土掩,比较麻烦,但能解决问题。
回复
kyzyu
2011年06月22日 09:37:02
23楼
地下室做局部降板处理,增加覆土深度,适当增加清扫口。
回复
dxd8096717
2011年06月22日 11:42:37
24楼
学习了,不错。
回复
ntsjcs
2011年06月22日 13:16:50
25楼
干嘛要走80米远?出单体建筑外墙就行了,地下室是有覆土的吧,覆土层做检查井,按室外排水管的要求做,覆土深度大于1.5米吧,不然园林乔木怎么种?
回复
jim909
2011年06月22日 15:05:09
26楼
生活污水管道重力排放即可,地下室顶板上有一米的覆土即可满足,屋面、阳台雨水同样,要注意顶板部分的雨水排放问题,建议让园林设计时考虑增设雨水排水管道,出了地下室范围就是常规的做法。
这种地下室上通常是不走车的,不用考虑车子荷载问题。
回复
zm20014386
2011年06月22日 21:40:11
27楼
我刚做了一个人防汽车库 上面覆土是1.2米,排水管道都是走地下室顶板上出去的
回复
arenazhang
2011年06月23日 08:23:55
28楼
覆土太浅了,绿化肯定有问题
回复
zzq0316
2011年06月23日 08:49:12
29楼
我做过一个类似的工程,地下车库(含人防工程)约7万平方米,上面是九栋高层住宅,车库外延是小区道路,住宅之间是绿化,回填土深1m~1.5m左右,排水管道敷设于回填土内,就近排向小区道路主干,化粪池贴车库外沿嵌入车库内。
回复
pzhwutom
2011年06月23日 09:30:24
30楼
楼主收益没有?收益了出来感谢大家吧:请客,自报家门,发照片
回复
zuoanwf
2011年06月23日 09:30:56
31楼

地下室上面还是要考虑消防车道的啊!