做一个高层住宅,多幢高层共用地下室,于是地下室就特别大,而且还有人防部分。于是上部排水就成问题了,不能排入地下室,只能走垫层,就算走垫层也得走很远的距离才能出地下室范围排到检查井,大概要走50-60米,甚至个别要到80米。不知道这样会不会很夸张啊,好象除了这样也没别的办法。不知道有什么要注意的吗,比如管材坡度还有清扫口设置之类,因为没有这样做过,也就没有相关经验。

zhangbaotai123
2011年06月21日 10:03:48
2楼
方案不考虑 这事不好办 找方案骂人去
回复
bheart
2011年06月21日 10:48:36
3楼
遇到这样的问题确实很头疼,我有时候也纠结这个
回复
skygirl368
2011年06月21日 10:50:01
4楼
路过学习一下。。
回复
chhctx
2011年06月21日 12:52:42
5楼
管道可以用外设钢管保护,减少覆土厚度,关键是化粪池和检查井是否能否满足埋深高度
回复
alone_118
2011年06月21日 13:08:54
6楼
一、有图纸按图纸施工。
二、没图纸凭经验施工。
个人的经验:再长1000米一样可以施工。
关键是:
1、每隔一定的距离必须设置清扫口,
2、有条件的话(即:垫层深度足够的话),尽可能设置检查井;
3、排水管管径必须比进口端立管管径放大一档;
4、转弯处必须过度自然,弧度越大越好;多费点管材,总比以后堵住时开挖整改好;
5、坡度越大越好,但必须顺直,中间不许有积水、积污隐患。
总之一句话:具体情况具体对待,不同现场,灵活施工。
排水工程:只要做到排得出、不积淤、不跑冒滴漏、外观整齐漂亮,构件牢固,就是好工程。
切忌死套规范和胡乱野蛮施工!
回复
xiaogui2500
2011年06月21日 13:46:31
7楼
6楼一看就是老革命,干给排水的好像给水比排水说的多
其实排水也很重要
而且一旦堵塞就是大事故
回复
pzhwutom
2011年06月21日 15:02:21
8楼
建筑让你难受,你也给他点颜色,要求覆土厚度越大越好(玩笑)。
另:每一栋楼排水尽可能单独排出,不要和其它混在一起。当然可能投资大些。
不知道共用地下室上是干啥用的,可能的话,每个清扫口或检查井附近,布置给水洒水栓,方便高压水清洗
回复
houqingdi1981921
2011年06月21日 15:46:16
9楼
遇到这种情况,确实头大!6楼的就不要打官腔啦,还是发挥你老革命的经验,解决一下现在的实际情况吧!
回复
fjjm21cn002
2011年06月21日 17:40:26
10楼
找方案的谈去,地下室覆土要多,算下管道多长,覆土该多少就多少了,
回复
yibasiba
2011年06月21日 20:24:37
11楼
地下室顶板上必覆土的吧,覆土加厚也是个好办法,同时可解决大型乔木的植栽问题
回复