关于木器制作厂房自动喷淋设计问题的求教
doopry
doopry Lv.2
2003年03月28日 22:38:28
只看楼主

层高在8m左右的木器制作厂房设有自动喷淋系统时,可否不采用消防水泵,直接用市政管网供水?

层高在8m左右的木器制作厂房设有自动喷淋系统时,可否不采用消防水泵,直接用市政管网供水?
免费打赏
ldsun
2003年03月28日 22:47:59
2楼
供水有保障应该可以。
回复
小河湾湾
2003年03月28日 23:07:30
3楼
一般情况下没问题
回复
ross0127
2003年03月29日 08:45:15
4楼
市政压力一般是20m以上的
不用设吧!!!?
回复
6716643
2003年08月24日 12:53:29
5楼
据我估算所需压力0.4MPa,一般市政管网水压在0.2~0.4MPa,都满足不了,故应该设。
回复
dyx1979
2003年08月25日 16:59:55
6楼
一般市政压力大约0.3MPa,去掉层高,只剩约0.2MPa,有点不够,应该设增压泵
回复
sdmzq
2003年08月26日 02:42:31
7楼
配水管入口一般约为0.4MPa,市政压力不够.
回复
zzhwei
2003年09月12日 07:10:20
8楼
给水系统分常高压系统、临时高压系统、常低压系统;请教怎样的系统是常低压系统?与常高压系统是按多高压力区分?常低压系统要设消防水箱吗?
回复
wq1965
2003年09月17日 11:50:53
9楼
若市政管网为枝状网,该工程室内消防水量又大于25L/s,就应该设。一般厂房无法加设消防水箱,故泵房应设稳压泵及大容积气压罐。
回复
fanjing
2003年09月18日 20:46:54
10楼
如果水压能够达到喷淋的用水可以不设。
一般市政水压不没有哪么高。消防的水压最少也要0。4MAa
回复
1326abc
2003年09月19日 10:25:11
11楼
可以考虑不必设。可以放大管径,以减少阻力损失。而且喷淋系统允许枝状供水。
回复

相关推荐