规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
52楼
大家可以假设一下发生火灾时,从发生火灾到消防员到这里的十分钟时间里,建筑里面的人员如何投入救火及消防系统如何动作。会不会对理解这个问题有所帮助呢?(突发奇想,呵呵!!)
回复
53楼
望速慢,写了半天的东西不见了,5m是动压
10分钟是消防车到达的时间
回复
54楼
不是这样的,最小工作压力是指工作状态,火灾初期(前10分钟)的工作压力。自喷手册上建议,准工作状态静水压力应不小于10米,故如顶层设自喷系统,则高位水箱高度不得低于最不利喷头10米,否则应加设增压泵。
回复
55楼
只要区别这个5M是动压不是静压就好解决了,
是静压高差5M就够了;
动压的话要经计算,考虑水头损失.
回复
56楼
四个喷头的流量差不多是4.4L/S左右,假设按DN100的立管,200米管程去计算压损,出来的值是较小的,合计的水柱高约6.8m。一般取7~7.5m就可以了。
回复
57楼
1楼怎么说主泵在报警后5分钟才启动,这是哪里的规范?
回复
58楼
正确答案应是不小于10米,否则要设增压设置,最不利的工作压力实际上按动压考虑,不能是静压呀!有黄晓家、姜文源编写的〈自动喷淋设计手册〉上有详细的介绍,有这本书的朋友,不妨去看看,大概在第300页左右吧!
回复
59楼
规范是工作压力0.05MPa,如果是静压,那就应该象高规对消火栓的要求一样直接写静水压力了;但现在大部分设计可能认为初期小流量下系统压降很小都是按高差满足5米设计的,消防部门、检测单位也未提出异议,只要开末端试水装置水流指示器、报警阀报警就行了;如果按楼上说工作压力0.05MPa加压降不小于10米可能都要加气压罐了,这个问题关键是初期小流量时压降如何确定
回复
60楼
越讨论越糊涂了,我认为静压5米就好了
回复
61楼
在东莞喷淋系统都会设置稳压泵,进行增、稳压的,除非是高层住宅,喷淋系统只在地下室及一至二层的商铺设置时,可以不用设置增稳压设备。
回复