水喷淋最不利点压力?5米?
robin108
robin108 Lv.5
2006年05月15日 23:34:09
只看楼主

规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?

规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
免费打赏
xuwenjunxf
2009年03月04日 20:41:04
62楼
同意16L 高位水箱自流至湿式报警阀前段,靠湿式报警阀供水至喷淋头,其中间还有很多损耗 应该设置稳压泵。
回复
lily3690
2009年06月09日 11:33:08
63楼
学习了:victory: :time:
回复
tnt-g996
2009年06月09日 21:27:42
64楼
有水头损失的,不行啊。
回复

相关推荐