水喷淋最不利点压力?5米?
robin108
robin108 Lv.5
2006年05月15日 23:34:09
只看楼主

规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?

规范中要求,水喷淋最不利点喷头工作压力需满足不小于0.05MPa,是否可理解为只需将消防高位水箱出水口距最不利点喷头高度定为5米就可满足此要求,而无需设稳压设备?
免费打赏
print1982
2006年05月30日 09:31:31
42楼


10.3.1 本条规定了采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,要求按现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87(1997年版)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(1997年版)等相关规范设置高位消防水箱。设置消防水箱的目的在于:

1 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的;
2 提供系统启动初期的用水量和水压,在供水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。

由于位差的限制,消防水箱向建筑物的顶层或距离较远部位供水时会出现水压不足现象,使在消防水箱供水期间,系统的喷水强度不足,因此将削弱系统的控灭火能力。为此,要求消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度

老王请把规范看完,满足第一条是不够的,重要的是满足第二条!
回复
ah-wangjun
2006年05月30日 10:56:29
43楼

没错,需要同时满足,所以前面我说过需要计算,但是计算实际应该按照4个喷头计算。
我这里说的意思是:的确有“准工作状态”这个说法。
回复
saerka_rock
2006年05月31日 08:21:38
44楼
我的意思是规范上明明写清楚了是要求最不利喷头的工作压力达到0.05MPa,很多人回帖的时候仍一味咬定静压5米时喷头的准工作压力0.05MPa也满足要求,工作压力和准工作状态下压力毕竟不是一个概念嘛~
回复
qdxiaokong
2006年05月31日 11:38:25
45楼
加稳压装置,好一些,并且安全。
回复
nick_wujq
2006年05月31日 18:23:17
46楼
“由于位差的限制,消防水箱向建筑物的顶层或距离较远部位供水时会出现水压不足现象,使在消防水箱供水期间,系统的喷水强度不足,因此将削弱系统的控灭火能力。为此,要求消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度”。
“使在消防水箱供水期间”、“消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷水强度”,我认为还要加上损失,如果只有5米,那就是只能满足喷头开放的一瞬间的压力,水一流动就会有损失,也就满足不了压力要求了,更别说喷水强度了。
小流量时,管道的沿程损失比较小,但报警阀和水流指示器的损失都很大,也就是31楼小楠同志提的是否小流量时报警阀的损失可以小些吗?如果还是按4m,2m的损失,不加增压设备的话,水箱的高度还是到十几米,一般水箱的高度也是满足不了。新《喷规》把喷头的工作压力降低为0.05MPa,但对我们设不设置增压设备的意义也就不大。
回复
kibo
2006年05月31日 22:50:27
47楼

我觉得还是要从水箱在喷淋系统实际工作过程的作用来讨论这个问题。
1,由于没有稳压装置,所以屋顶水箱此时有两个作用,一个是储存初期火灾用水量的作用,还有就是稳压的作用。
2,针对稳压作用的要求,对比稳压系统,水箱至少应当提供最不利喷头压力0.05MPa,同时还应该满足5个喷头的出水量即5L/S,延续时长为30S。所以水箱不但要满足喷头爆裂启动系统的要求,还要至少按照30S的时长及5L/S来提供流量,时长是给主泵一个启动的时间,流量是针对任何情况下,建筑物的最低灭火要求需要配置的喷头数量---这样才可以说跟规范规定的稳压装置产生同样的作用。因此水箱高度至少要按照5L/S的流量进行损失计算。
3,不能否认,在要求的供电负荷下,在正常的设备保养情况下,在正常的消防设施管理下,按照上面说的,建筑物已经比较安全了,火灾发生和被扑灭的保证率还是很高的。但是规范并没有因此就减少屋顶水箱的容积要求,原因在于消防管理的不规范以及设备、电源的故障问题。此时可以认为建筑物仅仅用水箱来灭火,此时喷头数宜按照至少10个来计算即流量10L/S。
根据以上分析,我认为水箱高度最好采用10L/S来计算损失,至少也应该用5L/S来计算。
回复
nyq
2006年06月01日 09:19:56
48楼
根据建规8.6.3条:设置临时高压给水系统的建筑物,应在建筑物的最高部位设重力自流消防水箱。
根据《技术措施》:自喷系统水箱最低设置应保证系统最不利点喷头的最小工作压力。
那么把这两个规范联系起来,我认为《技术措施》提到的最小工作压力应该是保证喷头能打开出水的静压,也就是水箱的最低水位至最不利点喷头的高差不小于5m即可。
回复
snow_168
2006年06月01日 13:08:37
49楼
不能那样理解呀!要设增压设置。
回复
nick_wujq
2006年06月01日 14:11:30
50楼


既然是工作压力。那就是在喷头动作延续时间内的压力,就不是能打开喷头的静压,如果只打开喷头,而压力下降,那如何保证《喷规》所提到的喷水强度?
回复
kibo
2006年06月01日 14:59:32
51楼

这个问题我这样理解看对不对,大家讨论:
自动喷淋的特性,与消火栓的特性不一样,喷淋更加适用于扑灭初期火灾,而消火栓因为是非自动灭火装置,从实际使用来说,适用于扑灭中后期火灾。因此对于屋顶水箱的设置高度,两者要求应该也加以区分。
回复

相关推荐