氨氮吹脱塔计算
pxh001
pxh001 Lv.2
2006年05月15日 16:12:10
来自于水处理
只看楼主

各位大哥、大姐: 小弟我最近在做垃圾填埋场渗滤液处理的毕业论文。请问有哪位知道氨氮吹脱塔计算方面的内容,比如塔高、直径、风扇、配水系统、填料等等! 如有氨氮吹脱塔CAD的图纸那就更好了!等着救命啊! 谢谢啊!

各位大哥、大姐:
小弟我最近在做垃圾填埋场渗滤液处理的毕业论文。请问有哪位知道氨氮吹脱塔计算方面的内容,比如塔高、直径、风扇、配水系统、填料等等!
如有氨氮吹脱塔CAD的图纸那就更好了!等着救命啊!
谢谢啊!
免费打赏
pxh001
2006年05月23日 21:32:02
2楼
各位前辈啊,小弟我等了这么长时间怎么就没有人站出来救救我呢!
回复
raity-007
2006年05月23日 22:47:31
3楼
我也是做这个题目的毕业设计,但是我在前面加了氧化塘,出水氨氮还剩几百,可以进生物系统了
回复
raity-007
2006年05月23日 22:51:50
4楼
联系Q:116163940,可以给份吹脱塔的计算例子给你,不过是吹脱硫的,不知道对你有用不。
回复
939271
2006年05月24日 10:05:25
5楼
氨 氮吹脱塔的设计参数,风量为3600 倍(体积比)以上,风速不大于168m/min,可以计算泛点
回复
keyren
2006年05月24日 20:41:00
6楼
那个图纸很简单的,随便画画
回复
jason_shocking
2006年05月25日 10:24:08
7楼
水力负荷 常取60-170m3/m2d,
气液比 20度时的理论气液比为2280,一般取值范围在2000~5500之间,要保证90%以上的去除率,必须大于3750
回复
wto143
2006年08月03日 10:39:26
8楼


是啊。吹脱氨用这么高的气液比,是不是经济合算呢?恐怕水也会吹脱一大部分吧,造云啊
回复