案例讨论(消火栓设置)
zhfman
zhfman Lv.2
2006年05月15日 12:13:19
只看楼主

一个三甲医院的外围建筑,2层高的门诊楼,下面是门市,上面是办公室,楼内有一公共厕所,办公室和门市内设置有洗手盆,总体积4500m3,外面是市政道路, 根据低规8.4.1和8.4.2,这个需要设置消火栓吗?请说明一下理由。 请各位讨论啊。

一个三甲医院的外围建筑,2层高的门诊楼,下面是门市,上面是办公室,楼内有一公共厕所,办公室和门市内设置有洗手盆,总体积4500m3,外面是市政道路,
根据低规8.4.1和8.4.2,这个需要设置消火栓吗?请说明一下理由。
请各位讨论啊。
免费打赏
saerka_rock
2006年05月15日 16:25:05
2楼
我认为可以不设
回复
ah-wangjun
2006年05月15日 18:33:56
3楼
根据低规8.4.1和8.4.2,这个属于可设可不设之列,有的消防局要求严的可能会要求你设,个人认为设置较好。
回复
zhfman
2006年05月15日 20:32:26
4楼
这是个小城市,消防管理很弱,但是设计的不同意取消,说责任终身制,
回复
给排水设计
2006年05月15日 20:46:22
5楼
按《建规》中提到的是可以不设置消火栓,考虑到周边是道路,道路上设有室外消火栓,室外消火栓能保护到整个建筑的情况下可以不设置,如果没有室外消火栓,个人建议还是要设置室内消火栓。
回复
ynhyh
2006年05月16日 11:28:14
6楼
因为是外围建筑,那么区域内其他建筑应该设有消火栓系统,也应该有消防水池和消防水箱,也就 是多加几个消火栓的事,建议设。
理由:人员流动性比较大,医院所使用的药物一些也有很强的可燃性,最主要的是人员流动性很大。
回复