人防设计中如何控制虑毒风量小于滤毒罐额定风量?
9349927
9349927 Lv.3
2011年06月16日 09:56:13
来自于通风排烟
只看楼主

人防设计中如何控制虑毒风量小于滤毒罐额定风量?因为清洁通风量大于虑毒风量,我们设计的主管道和风机是按清洁式通风来计算的,过滤式通风时如何保证通过滤毒罐的风量小于其额定风量呢?

人防设计中如何控制虑毒风量小于滤毒罐额定风量?因为清洁通风量大于虑毒风量,我们设计的主管道和风机是按清洁式通风来计算的,过滤式通风时如何保证通过滤毒罐的风量小于其额定风量呢?
免费打赏
vk3001h
2011年06月28日 11:07:09
2楼
很简单啊。选滤毒罐的时候确保滤毒罐的额定通风量大于滤毒通风用风机的送风量就是了。比如说你计算出来滤毒通风量为1900,选了2台1100的270-2手摇风机作为滤毒通风机。那么你选滤毒罐的时候就不能按计算滤毒通风量选2台1000的滤毒罐,而是要按送风机的风量选2台1000+1台300。
回复
zp121121
2011年06月28日 11:15:10
3楼
学习了!
回复