新风系统排风口噪音过大请教
krew1118
krew1118 Lv.2
2011年06月15日 23:37:12
来自于中央空调
只看楼主

被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~松下350立方/小时的热回收新风机无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过管道情况:室外至新风部分都采用160PVC硬管室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。疑问:1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动

被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~

松下350立方/小时的热回收新风机

无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过



管道情况:

室外至新风部分都采用160PVC硬管

室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。




疑问:

1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动

2.是不是出风端没有使用消声弯头的缘故?

3.是不是塑料软管的波纹对噪音有影响?

请各位专家指教~ 不胜感激!!

目前初步的计划是将吊顶上原先110直径的出风口扩大,将消声弯头装进去,

但是不知装多大的消声弯头才有效?可否指点一下?



补个图片大家看看排管上是否有问题?

白框是出风,灰框是回风,四进四出。


新风 (2).png

另外有个问题没有说,因为外侧的屋檐比较低(里面有排水管,不能打孔),

室内新风机大概吊装在2.6M左右高的位置,而外墙只能在2M左右高的位置打孔,

所以新风机连接室外的那一头走了两个90度弯(2.6M向下90度到2M,2M向外90度向室外)


出风.jpg

[ 本帖最后由 krew1118 于 2011-6-23 03:58 编辑 ]

新风 (2).png


出风.jpg

免费打赏
俗人
2012年07月28日 17:33:19
32楼

这个哥哥回复的很好 顶一下
回复
wanjun1077
2012年07月29日 12:28:57
33楼
风机有没有减震、隔振,风机安装有没有水平?风机与管道要分别设置支吊架,尤其是接口位置更要注意。另外风机拆下来,通电看看是不是风机有问题。
回复
a568839027
2012年08月03日 11:09:09
34楼
打酱油
回复
aa49533362
2012年08月05日 18:03:53
35楼



这位仁兄说得甚是!后来楼主的回复也证实了这一点!!!!看了这么多的回复,莫非大家都是坐电脑前做技术的人?????

距离设备远的出风口,噪音比距离设备近的出风口噪音低,说明噪音源于设备;风量这么小,风速这么低,不可能是气流声;

全热新风换气机,不可能震动厉害;最大的一个可能就是设备的全压不够,造成风机有闷车的噪音。说明风机的动力荷载过大;导致噪音大!
回复
pyw198823
2012年08月28日 17:51:23
36楼
你用软连接,在查看下管道连接情况,不过这么大的噪音的话应该是设备本身的问题了
回复
aosjames
2016年01月29日 09:38:31
37楼
哈哈,不错的帖子。回复让人脑洞大开啊。
回复
坐月观天
2016年01月29日 15:28:51
38楼
来学习学习
回复
co1463495370520
2016年05月17日 23:51:45
39楼
我是来学习滴。家里准备装了。。
回复
co1462517613764
2016年05月18日 13:54:36
40楼
:)
回复
xk2462384136
2016年05月19日 15:45:50
41楼
看评语比较好
回复

相关推荐

APP内打开