被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~
松下350立方/小时的热回收新风机
无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过
管道情况:
室外至新风部分都采用160PVC硬管
室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。
疑问:
1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动
2.是不是出风端没有使用消声弯头的缘故?
3.是不是塑料软管的波纹对噪音有影响?
请各位专家指教~ 不胜感激!!
目前初步的计划是将吊顶上原先110直径的出风口扩大,将消声弯头装进去,
但是不知装多大的消声弯头才有效?可否指点一下?
补个图片大家看看排管上是否有问题?
白框是出风,灰框是回风,四进四出。
另外有个问题没有说,因为外侧的屋檐比较低(里面有排水管,不能打孔),
室内新风机大概吊装在2.6M左右高的位置,而外墙只能在2M左右高的位置打孔,
所以新风机连接室外的那一头走了两个90度弯(2.6M向下90度到2M,2M向外90度向室外)
[
本帖最后由 krew1118 于 2011-6-23 03:58 编辑 ]
22楼
你用什么牌子的新风,建议你看看这个牌子的,帝斯迈
回复
23楼
谢谢大家的建议,前几个月因为实在受不了,为了彻底整治噪音,
狠下心把石膏吊顶开了个洞,增加了一段软接,不过情况并没有明显的改善............
最后联系松下售后来处理,工作人员看了下之后指出问题在于风口配的太少,320的机器应该配10个以上110MM的风口。
之后给我在电线上串了一个调速器,现在基本搞定,下次装修得记得多上一倍风口了~
另外总结一下大家的建议,以备参考:
1.主机和硬管连接段做20cm长的软接。
(也有网友说主机出风管一端要保持60CM的直线无弯折,对吗?)
2.采用【减振器+橡胶隔振垫方式 吊装】
3.接出风口处应做喇叭口处理(今后采用160MM风口)
4.未接入系统前,开机测试是否和样本噪声值一致
5.增加风口数量,确保每个风口不超过30立方/小时
幸运女王:我家最近安装了新风,也是噪音很大,过火车一样嗡隆隆,联系了安装的,也是给了我一个说是可以调的面板,是不是就是您这个一样的调速器啊,希望能管用吧。郁闷。
回复
24楼
回复
25楼
我也准备做一个这样的,围观下!
回复
26楼
图纸中未看出问题,可能是设备吧
回复
27楼
在 学习中 看俺大家怎么说
回复
28楼
我觉得也是先将风管断开,开机试试效果
回复
29楼
这个也被评分?
这么小的风量风机有必要做减震器?接百叶做喇叭口、200mm软接这些都是常识哈;评分要给那些第一个很有可能的回复,比如说的设备风量小、按管径算出风速不是很大、产生噪音这么大,说明不是管道安装的什么问题,估计是设备本身的问题;