被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~松下350立方/小时的热回收新风机无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过管道情况:室外至新风部分都采用160PVC硬管室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。疑问:1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动
被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~
松下350立方/小时的热回收新风机
无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过
管道情况:
室外至新风部分都采用160PVC硬管
室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。
疑问:
1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动
2.是不是出风端没有使用消声弯头的缘故?
3.是不是塑料软管的波纹对噪音有影响?
请各位专家指教~ 不胜感激!!
目前初步的计划是将吊顶上原先110直径的出风口扩大,将消声弯头装进去,
但是不知装多大的消声弯头才有效?可否指点一下?
补个图片大家看看排管上是否有问题?
白框是出风,灰框是回风,四进四出。
另外有个问题没有说,因为外侧的屋檐比较低(里面有排水管,不能打孔),
室内新风机大概吊装在2.6M左右高的位置,而外墙只能在2M左右高的位置打孔,
所以新风机连接室外的那一头走了两个90度弯(2.6M向下90度到2M,2M向外90度向室外)
[
本帖最后由 krew1118 于 2011-6-23 03:58 编辑 ]
12楼
机外的静压有多少,机器的面大点!看一下电流
回复
13楼
希楼主处理好后发处理结果来看看。
回复
14楼
检查下设备是否有问题。
回复
15楼
明显是设备问题
回复
16楼
谢谢大家的回复~~ 受益菲浅~
看来末端出风口的改造对于整体改善效果不大
现在计划是这样:
1.把吊顶拆了,卸下风管看是否是风机本身的噪音
2.如果风机无问题,在风机前后增加软接头及消声弯头
大家还有其他建议吗?
回复
17楼
测过出风口的风速,大约2M不到的样子......
但是噪音太大了.....
另外发现一点,排风口噪音很大,回风口噪音就很小了,可否由此判断是哪方面的问题?
回复
18楼
我测了排风口风速只有1.7M左右,正常吗?
4进4出,110硬管接100软管的风口
回复
19楼
不好意思我不太懂这个...... 请教如何计算风管阻力损失和静压呢?
或者说怎么做可以改善?
回复
20楼
1~3都没有使用,第一次购买新风,看了下说明书就说混凝土里打四个丝杆,就这样吊上去了..... 现在后悔莫及....
请问减振器+橡胶隔振垫具体是哪一种?可否给个链接?网上太多了,不确定该用哪一种,
当然,最好能在原先丝杆的基础上改造~
另外200mm软接是指直径吗?大家一般选用的是哪一种?可否给个图片或链接呢?
=================================
前几天去IKEA,人多空气也还OK,我站在他排风口下听了很久也没听到明显的噪音.....
可怜我这个新风才350的风量,很多时候都觉得不够,但是噪音却如此的.... 宏伟....
回复
21楼
你将四个接口都拆了(即不接管的情况下,试一下机器的噪音),如果没有接管的情况下,噪音都是这么大,那退货;如果不接管,噪音没那么大,那明显是管路有问题。
回复