新风系统排风口噪音过大请教
krew1118
krew1118 Lv.2
2011年06月15日 23:37:12
来自于中央空调
只看楼主

被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~松下350立方/小时的热回收新风机无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过管道情况:室外至新风部分都采用160PVC硬管室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。疑问:1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动

被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~

松下350立方/小时的热回收新风机

无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过



管道情况:

室外至新风部分都采用160PVC硬管

室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。




疑问:

1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动

2.是不是出风端没有使用消声弯头的缘故?

3.是不是塑料软管的波纹对噪音有影响?

请各位专家指教~ 不胜感激!!

目前初步的计划是将吊顶上原先110直径的出风口扩大,将消声弯头装进去,

但是不知装多大的消声弯头才有效?可否指点一下?



补个图片大家看看排管上是否有问题?

白框是出风,灰框是回风,四进四出。


新风 (2).png

另外有个问题没有说,因为外侧的屋檐比较低(里面有排水管,不能打孔),

室内新风机大概吊装在2.6M左右高的位置,而外墙只能在2M左右高的位置打孔,

所以新风机连接室外的那一头走了两个90度弯(2.6M向下90度到2M,2M向外90度向室外)


出风.jpg

[ 本帖最后由 krew1118 于 2011-6-23 03:58 编辑 ]

新风 (2).png


出风.jpg

免费打赏
krew1118
2011年06月15日 23:42:21
2楼
另外看到一些坛友说不能以出风管径做出风口,要扩大。

不知怎么做?在110的硬管之后如何处理,接到更大的出风口上?
回复
qxcqumin2005
2011年06月16日 11:56:11
3楼
350方就那么大噪音,有点夸张,如果几万风量噪音大,我到时见过,按照你选得管径也不算小,只有几米风速,我们做的十多米的风速还不用消声器都没有你这个情况,你找设备原因吧
回复
sleepsong
2011年06月16日 13:27:30
4楼
先把安装的工作做好,机组前后与风管的连接一定要加软接的,再就是检查是否安装各部分不合适引起了共振;像楼主说的这么大的噪声,加消声器也降不了几分贝的。主管风速5m/s也不算大,可以试试不接室内风管时机组的噪音情况,找厂家索赔
回复
aaron0813
2011年06月16日 13:43:39
5楼
很有可能,风机的静压不够。你核算一下风管阻力损失和风机静压。
回复
wdbylxmn
2011年06月16日 14:51:30
6楼
个人觉得检查设备的问题吧。
回复
xujuan87
2011年06月16日 17:27:37
7楼
估计是设备问题
回复
lq8882003
2011年06月16日 23:21:11
8楼
初步判断,可能得原因:
1.排风机叶片受损不对称
2.排风机电机轴承损坏
回复
joe0507
2011年06月17日 14:25:49
9楼
1 是不是用减振器+橡胶隔振垫方式 吊装
2 接百叶处应有喇叭口处理
3 设备与风管有200mm的软接
4 本身设备不接入系统中,开机试试,是否和样本噪声值一致
回复
y454250550
2011年06月17日 14:37:05
10楼
看评语比较好
回复
yi_ru
2011年06月17日 16:09:25
11楼
把前后的管路给断开,单独运行设备看看。有可能设备里面进东西,千万别开时间长
回复