被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~松下350立方/小时的热回收新风机无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过管道情况:室外至新风部分都采用160PVC硬管室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。疑问:1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动
被噪音弄的实在是不行了..... 求助各位专家提供解决方案~
松下350立方/小时的热回收新风机
无论是开强档(350立方)还是弱档(175立方)都有轰鸣声,不亚于室外飞机飞过
管道情况:
室外至新风部分都采用160PVC硬管
室内部分主管160硬管,支管110硬管,出风部分100塑料软管。
疑问:
1.是不是没有在机组和硬管之间使用软接头的缘故?但是我试了摸了一下管道,没有明显的震动
2.是不是出风端没有使用消声弯头的缘故?
3.是不是塑料软管的波纹对噪音有影响?
请各位专家指教~ 不胜感激!!
目前初步的计划是将吊顶上原先110直径的出风口扩大,将消声弯头装进去,
但是不知装多大的消声弯头才有效?可否指点一下?
补个图片大家看看排管上是否有问题?
白框是出风,灰框是回风,四进四出。
另外有个问题没有说,因为外侧的屋檐比较低(里面有排水管,不能打孔),
室内新风机大概吊装在2.6M左右高的位置,而外墙只能在2M左右高的位置打孔,
所以新风机连接室外的那一头走了两个90度弯(2.6M向下90度到2M,2M向外90度向室外)
[
本帖最后由 krew1118 于 2011-6-23 03:58 编辑 ]
42楼
320风量不至于噪音太大,1200以上就比较吵了
回复
43楼
10个风口,后面的风口还有风吗,明明是机器问题
回复
44楼
:lol受教了
回复
45楼
krew1118 发表于 2012-7-19 15:59 谢谢大家的建议,前几个月因为实在受不了,为了彻底整治噪音,狠下心把石膏吊顶开了个洞,增加了一段软 …你好KREW1118,看到你家装新风的噪音烦恼,我们同病相怜!我刚买了一台松下FV-25ZJD1C最新款250 风量的热交换风机,四个新风出口,即使使用最小档,每个都也是“呼噜呼噜的”噪声,几乎没法使用,确定不是风吹的声音,噪声很明显是主机的新风口产生的。我看到你说师傅给你加装了一个调速器?调速器能降低风机的转速吗?请给我一些建议。先谢啦!
幸运女王:我家最近也遇到了这个问题,想请问您后来解决了吗,怎么解决的?
回复
46楼
行藏由己 发表于 2016-6-26 08:10 你好KREW1118,看到你家装新风的噪音烦恼,我们同病相怜!我刚买了一台松下FV-25ZJD1C最新款250 风量的热 …您好 松下的家用新风系统常用风量只有3种,150风量、250风量、350风量。1、风口数量:PMA系列主机,150风量主机最少配备4个出风口,250风量最少配备5个出风口,350风量最少配备6个出风口,ZJD系列建议在PMA系列上再增加1-2个出风口,这样就可以避免出风口风噪问题
回复
47楼
星期一的粑粑 发表于 2016-6-26 12:46 您好 松下的家用新风系统常用风量只有3种,150风量、250风量、350风量。1、风口数量:PMA系列主机,150 …谢谢您的回复。我这个机器即使不接新风管道,且开最小档,主机新风出口都有“呼噜呼噜”的噪声,不是风吹的'风声",一开始销售商也以为主机有问题,给换了一台,依然如故。证明跟管道无关。松下售后说这个新机型,静压高,就这样。tmd 这样可是没法用啊。所以,看到 lz 说家里调速器,不知调速器是个啥东西?管用吗?如何安装?
回复
48楼
学习了!!!
回复
49楼
风量低于800的噪声不会那么大,设备有问题。
回复
50楼
我刚装了一台350zjd1c的机器,试机时也感觉声音很大,请问你的解决了吗?有什么办法预防?装了吊顶后就无法再改了啊,😢😢。
回复
51楼
lhk1128 发表于 2016-7-13 19:27 我刚装了一台350zjd1c的机器,试机时也感觉声音很大,请问你的解决了吗?有什么办法预防?装了吊顶后就无法 …我装了一台35pma ,同样是有噪音。我一怒自己给拆了。发现是电机上的风扇叶片旋转时上下抖动造成的!!破松下!!!现在正在联系售后,还没解决。初步估计是电机的轴出了问题
回复