110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?
110kV三卷变压器(高压110kV/中压35kV/低压10.5kV)10kV低压侧安装避雷器是否只要装设1相?(10kV为三角接线)另10kV侧通过硬母线桥连接到10kV配电室距离为75m,如果在10kV侧安装1组避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保护范围不够的问题?是否应该隔一定距离再按一组?
12楼
我昨天在110kv变电站试验时注意到10kv侧母线只有B相装有避雷器(很早的那种,没认出来只是注意下口接地。到了另一主变低压侧后注意到装的是常见的氧化锌避雷器)。问了几个人都说不清有何意义。
求教了···
回复
13楼
学习了,
回复
14楼
避雷器防直击雷?为操作过电压。75米需不需要再装一组需要计算一下。设计手册中讲变压器采用冷压硅钢片、纠结式绕组在出口就可以不装避雷器。避雷器的保护范围应该算一下。
回复
15楼
回复
16楼
低压侧防感应雷只装一相就行了
回复
17楼
区管正解,所说和我厂一样。 我厂变压器电压等级和楼主一样,也是3圈变。
回复
18楼
什么时候避雷器变成防直击雷的保护装置了啊?此处在10kV出口装设避雷器是为防止来自高压绕组的感应电压
回复
19楼
谢谢,谢谢,,,
回复
20楼
学习了,区管确实比较牛
回复
21楼
区管,你好!谢谢你的回答,还要请教您一个问题。那一组避雷器的目的确实是为了防止感应雷电过电压。因为主变10kV为三角接线,在某一相安装避雷器,已经可以防止系统感应过电压,办事由于硬母线过长(75m)需要把1组(每相一只)避雷器分开安装(A相靠近变压器低压侧,C相靠近10kV配电室穿墙套管,B相在中间某处),不知这种理解是否正确?
回复